Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Sezione cavo e Icc

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Sezione cavo e Icc

Messaggioda Foto Utenteattiliovolpe » 29 set 2017, 17:12

Buonasera, devo alimentare i circuiti ausiliari di un inverter fotovoltaico centralizzato, per tale circuito dal quadro BT in cabina da schema è indicata una linea in cavo 5G6 con a monte un interruttore MGT con curva B 16A 6KA.
La lunghezza totale della linea non va oltre gli 8 metri e avendo a disposizione un cavo 5G10 in azienda si ostinano a volere installare quest'ultimo.
In questo modo, devo sostituire l'interruttore scegliendone uno con potere di interruzione diverso o lascio tutto com'è?
Attilio Volpe
LinkedIn - Facebook
Avatar utente
Foto Utenteattiliovolpe
885 1 5 12
Expert
Expert
 
Messaggi: 156
Iscritto il: 4 nov 2009, 23:44

0
voti

[2] Re: Sezione cavo e Icc

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 set 2017, 17:20

Se era protetto il cavo 5G6 a maggior ragione lo sarà il 5G10. Per quanto riguarda la Icc presunta, supponendo che tu abbia 6 kA, con il 5G6 avrai 3,84 kA a fondo linea e con il 5G10 4,53 kA, per cui se a valle hai dispositivi di protezione con p.d.i. pari a 4,5 kA dovresti utilizzare il cavo 5G6. Sempre che la Icc presunta sia 6kA.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 107 ospiti