Buongiorno a tutti,
vorrei chiedervi quali norme regolano l'installazione di cavi all'esterno.
Vi riporto il mio caso: devo sospendere un cavo fra 2 pali. Il cavo sarà posato all'interno di un tubo protettivo.
In questo caso devo rispettare un'altezza minima dal suolo?
Grazie in anticipo
Distanze di installazione cavo in classe II
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
1
voti
Gionir ha scritto:In questo caso devo rispettare un'altezza minima dal suolo?
Devi rispettare nell'ordine:
- leggi e regolamenti dell'ente proprietario della strada (stato, regione, provincia, comune)
- CEI 11-4
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
Grazie Mike per la risposta,
dunque l'oggetto da attraversare sono dei binari morti fuori servizio di uno stabilimento industriale, non so quindi quale regolamento applicare.. forse quello dello stabilimento..
Dato che i binari sono fuori servizio penserei di tralasciarli e quindi considerare di sospendere la linea semplicemente su suolo libero.
Per quanto riguarda la CEI 11-4, che non riesco a trovarla nonostante sia abbonato al sito del CEI ( chiamerò il CEI), ho letto che è identica al DM 21/3/88 n. 449 http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=27322.
In questo DM si prescrive che:
2.1.05. Altezza dei conduttori sul terreno e sulle acque non navigabili. - I conduttori, nelle condizioni indicate
nella ipotesi 3) di 2.2.04, non devono avere in alcun punto una distanza verticale dal terreno e dagli specchi
lagunari o lacuali non navigabili minore di:
- 5 m per le linee di classe zero e prima e per le linee in cavo aereo di qualsiasi classe;
dove :
3) conduttori e corde di guardia scarichi alla temperatura di 55 °C per le linee in zona A e di 40 °C per le linee
in zona B.
La spinta del vento sui conduttori e sulle corde di guardia deve essere determinata come indicato in 2.1.02
e
1.2.05. Linee di prima classe. - Sono, agli effetti delle presenti norme, le linee di trasporto o distribuzione di
energia elettrica, la cui tensione nominale è inferiore o uguale a 1000 V e le linee in cavo per illuminazione
pubblica in serie la cui tensione nominale è inferiore o uguale a 5000 V.
5 metri mi sembrano eccessivi considerando che il mio cavo è protetto con un corrugato 450N... no?
dunque l'oggetto da attraversare sono dei binari morti fuori servizio di uno stabilimento industriale, non so quindi quale regolamento applicare.. forse quello dello stabilimento..
Dato che i binari sono fuori servizio penserei di tralasciarli e quindi considerare di sospendere la linea semplicemente su suolo libero.
Per quanto riguarda la CEI 11-4, che non riesco a trovarla nonostante sia abbonato al sito del CEI ( chiamerò il CEI), ho letto che è identica al DM 21/3/88 n. 449 http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=27322.
In questo DM si prescrive che:
2.1.05. Altezza dei conduttori sul terreno e sulle acque non navigabili. - I conduttori, nelle condizioni indicate
nella ipotesi 3) di 2.2.04, non devono avere in alcun punto una distanza verticale dal terreno e dagli specchi
lagunari o lacuali non navigabili minore di:
- 5 m per le linee di classe zero e prima e per le linee in cavo aereo di qualsiasi classe;
dove :
3) conduttori e corde di guardia scarichi alla temperatura di 55 °C per le linee in zona A e di 40 °C per le linee
in zona B.
La spinta del vento sui conduttori e sulle corde di guardia deve essere determinata come indicato in 2.1.02
e
1.2.05. Linee di prima classe. - Sono, agli effetti delle presenti norme, le linee di trasporto o distribuzione di
energia elettrica, la cui tensione nominale è inferiore o uguale a 1000 V e le linee in cavo per illuminazione
pubblica in serie la cui tensione nominale è inferiore o uguale a 5000 V.
5 metri mi sembrano eccessivi considerando che il mio cavo è protetto con un corrugato 450N... no?
1
voti
Se è tutto all'interno dello stabilimento industriale e quindi proprietà privata, devi seguire le indicazioni dell'azienda.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
OK. Ma mettiamo il caso non fosse proprietà privata, dovrei sospendere il cavo a 5m dal livello del suolo anche se il cavo è all'interno di un tubo protettivo (quindi in classe II) ?
1
voti
Gionir ha scritto:OK. Ma mettiamo il caso non fosse proprietà privata, dovrei sospendere il cavo a 5m dal livello del suolo anche se il cavo è all'interno di un tubo protettivo (quindi in classe II) ?
Sì, indipendentemente dalla protezione meccanica.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
A titolo informativo la CEI 11-4 si applica solamente a linee aree con tensione >1kV e conduttori nudi.
Di seguito riporto una parta del sommario:
La presenti Norme si applicano solo alle nuove linee elettriche aeree in conduttori nudi con tensione
maggiore di 1 kV in corrente alternata; per gli aspetti strutturali possono essere applicate anche alle linee
in corrente continua.
Le presenti Norme non si applicano alle linee esistenti prima della sua entrata in vigore, né per la
manutenzione, né per la sostituzione dei conduttori; può invece trovare applicazione per le varianti
significative di linee esistenti.
Le presenti Norme non si applicano alle linee elettriche esterne in cavo aereo.
Sapete se per linee aeree in cavo si applica qualche altra norma oltre la 64-8?
Di seguito riporto una parta del sommario:
La presenti Norme si applicano solo alle nuove linee elettriche aeree in conduttori nudi con tensione
maggiore di 1 kV in corrente alternata; per gli aspetti strutturali possono essere applicate anche alle linee
in corrente continua.
Le presenti Norme non si applicano alle linee esistenti prima della sua entrata in vigore, né per la
manutenzione, né per la sostituzione dei conduttori; può invece trovare applicazione per le varianti
significative di linee esistenti.
Le presenti Norme non si applicano alle linee elettriche esterne in cavo aereo.
Sapete se per linee aeree in cavo si applica qualche altra norma oltre la 64-8?
1
voti
Gionir ha scritto:A titolo informativo la CEI 11-4 si applica solamente a linee aree con tensione >1kV e conduttori nudi.
....
Sapete se per linee aeree in cavo si applica qualche altra norma oltre la 64-8?
Vero è che nella CEI 11-4:2011 in vigore le linee in BT non rientrano, ma:
- la CEI 64-8 non le contempla
- la CEI 11-17 rinvia alla CEI 11-4
- il DM 21/3/1988 aggiornato con il DM 5/8/1988 è di fatto l'edizione ottava della CEI 11-4 per cui questo rimane il riferimento principale, ed essendo una legge non puoi nemmeno applicare il principio della regola dell'arte ma devi seguirla pedissequamente.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
Salve.
Credo che tu stia analizzando il problema da una prospettiva sbagliata.
Per quanto riguarda l'altezza minima relativa alla sicurezza elettrica, lo potresti sospendere anche solo a 2,5 metri, per un passaggio pedonale.
Ma se attraversi una strada veicolare o similare, valgono le regole di quello spazio.
Per esempio, all'interno di un plesso industriale, li dovresti mettere almeno a 4 metri (h minima mezzi di soccorso = 4 metri).
Ma se esiste un passaggio di mezzi anche più alti (non sono un esperto) ti dovresti coordinare con l'azienda in cui vai ad operare.
Idem su una strada pubblica.
Pertanto non troverai una risposta sulle norme CEI.
Credo che tu stia analizzando il problema da una prospettiva sbagliata.
Per quanto riguarda l'altezza minima relativa alla sicurezza elettrica, lo potresti sospendere anche solo a 2,5 metri, per un passaggio pedonale.
Ma se attraversi una strada veicolare o similare, valgono le regole di quello spazio.
Per esempio, all'interno di un plesso industriale, li dovresti mettere almeno a 4 metri (h minima mezzi di soccorso = 4 metri).
Ma se esiste un passaggio di mezzi anche più alti (non sono un esperto) ti dovresti coordinare con l'azienda in cui vai ad operare.
Idem su una strada pubblica.
Pertanto non troverai una risposta sulle norme CEI.
Altrove. .Volutamente Anonimo
1
voti
Salve
Gionir
La norma EN 50341-1:2012, recepita in Italia come CEI EN 50341-1:2013, ha sostituito la vecchia 11-4 e si applica anche ai cavi aerei isolati.
Dalla tabella 5.12 della suddetta norma risulta una elevazione di 6.6 m per gli attraversamenti di strade e ferrovie; tale distanza può essere ridotta di 1 m (quindi a 5.6 m) per strade minori, come definito negli NNA.
Gionir ha scritto:A titolo informativo la CEI 11-4 si applica solamente a linee aree con tensione >1kV e conduttori nudi.
La norma EN 50341-1:2012, recepita in Italia come CEI EN 50341-1:2013, ha sostituito la vecchia 11-4 e si applica anche ai cavi aerei isolati.
La presente Norma europea si applica altresì alle linee in conduttori coperti e ai sistemi in
cavo isolato aerei a tensione nominale in c.a. superiore a 1 kV fino a 45 kV
Dalla tabella 5.12 della suddetta norma risulta una elevazione di 6.6 m per gli attraversamenti di strade e ferrovie; tale distanza può essere ridotta di 1 m (quindi a 5.6 m) per strade minori, come definito negli NNA.
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)


