Potreste aiutarmi a trovare il riferimento normativo preciso che permette la posa di cavi non isolati all'interno di canaline metalliche messe a terra?
Se non sbaglio dovrebbe trattarsi della CEI EN 50085-2-1:2007 ma al momento non avendo la norma davanti da consultare, non ho certezze.
Posa cavi senza guaina in canaline metalliche
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
La CEI EN 50085-2-1:2007 se non erro è una norma di prodotto.
Le prescrizioni sul tipo di posa permessi in base al tipo di cavo e di conduttura le trovi sulla CEI 64-8 sez. 521 tabella 52A
Le prescrizioni sul tipo di posa permessi in base al tipo di cavo e di conduttura le trovi sulla CEI 64-8 sez. 521 tabella 52A
0
voti
Sì esatto,intendevo senza guaina, grazie mille, è proprio quello che cercavo
-

mezzocorso
23 5 - New entry

- Messaggi: 64
- Iscritto il: 23 giu 2011, 11:38
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)