EUGA » 22 mar 2018, 15:26
Salve
In una autorimessa condominiale con nr.18 box è stato ultimato l'impianto elettrico compresa l'illuminazione nelle parti comuni.
L'impianto sarà soggetto a collaudo e mi chiedo se la mancata posa in opera degli organi illuminanti apparecchi di illuminazione in ogni box (privati) può inficiare il buon esito del collaudo stesso.
Inoltre, il pulsante di sgancio agisce su tutte le bobine di minima 24 V alimentate da sistema SELV.
Corretta la soluzione 24 V ?
Grazie
Saluti
Ultima modifica di
Mike il 22 mar 2018, 18:55, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Terminologia corretta
-

EUGA
352
2
5
- Frequentatore

-
- Messaggi: 159
- Iscritto il: 7 giu 2012, 18:41
da
Mike » 22 mar 2018, 19:00
EUGA ha scritto:L'impianto sarà soggetto a collaudo e mi chiedo se la mancata posa in opera degli organi illuminanti apparecchi di illuminazione in ogni box (privati) può inficiare il buon esito del collaudo stesso.
Definisci: "collaudo", chi collauda cosa e a che scopo. Se è il professionista antincendio che poi dovrà redigere l'asseverazione per ottenere la SCIA dai VV.F. non dovrebbe entrare nel merito visto che la responsabilità della realizzazione a regola dell'arte dell'impianto elettrico è dell'installatore che ha seguito un progetto e ai fini del DM 37/08 gli apparecchi di illuminazione sono esclusi.
EUGA ha scritto:Inoltre, il pulsante di sgancio agisce su tutte le bobine di minima 24 V alimentate da sistema SELV.
Corretta la soluzione 24 V ?
Che dice il progettista?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k
7
10
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
-
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti