Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Differenziale su montante e luogo marcio tipo A

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Differenziale su montante e luogo marcio tipo A

Messaggioda Foto Utentepedro77 » 25 mar 2018, 8:01

Ciao a tutti.
Sto adeguando un impianto per un logo marcio A.
Ho un MTD da 0,3 Selettivo subito a valle del contatore.
Nel quadro generale ho tutti differenziali 0,03 istantanei a protezione dei circuiti terminali.
Inoltre ho quattro magnetotermici semplici che proteggono le linee che vanno a quattro sottoquadri.
Queste linee pur essendo di tipo c1 le considererei idonee perché in ogni caso sono protette contro l'incendio dal differenziale generale a valle del gruppo misura (dsicorso a parte sulla selettività).
Cosa ne pensate? E' corretto?
Grazie

Pietro
Avatar utente
Foto Utentepedro77
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 59
Iscritto il: 22 ott 2010, 16:33

1
voti

[2] Re: Differenziale su montante e luogo marcio tipo A

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 mar 2018, 9:49

Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Differenziale su montante e luogo marcio tipo A

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 mar 2018, 13:19

:ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti