Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Protezione linee lunghe

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Protezione linee lunghe

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 apr 2018, 19:43

Salve a tutti, mi trovo a dover dimensionare una linea, con relativa protezione, che alimenta un carico di 1,5kW ad una distanza di 120m dal punto di fornitura.
Oltre a Ib<In<Iz , devo verificare anche che un eventuale cortocircuito in fondo alla linea faccia passare abbastanza corrente da far scattare il magnetotermico con intervento magnetico, giusto?

240m di cavo di 2,5 hanno una resistenza di 1,75Ω
230V / 1,75Ω = 130A circa

Usando un magnetotermico B10 (cioè con la corrente di intervento del magnetico di 30÷50A), dovrei essere tranquillo, giusto?

La caduta di tensione (5%) è leggermente alta, ma per il tipo di utilizzatore che dobbiamo alimentare non è un grosso problema
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[2] Re: Protezione linee lunghe

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 apr 2018, 19:57

in alternativa, potrei proporre di usare una linea da 4mm², in modo da contenere la caduta di tensione al 3% e poter installare un magnetotermico C10
cosa mi consigliate?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

4
voti

[3] Re: Protezione linee lunghe

Messaggioda Foto Utentesebago » 11 apr 2018, 11:17

Se proteggi la linea a monte contro il sovraccarico mediante lo stesso dispositivo che usi per proteggere (sempre a monte) contro il corto circuito, non hai bisogno di verificare la lunghezza massima protetta per corto a fine linea.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[4] Re: Protezione linee lunghe

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 apr 2018, 22:24

La mia preoccupazione è, in caso di cortocircuito, di trovarmi in quel punto
Immagine.GIF

in cui il magnetico potrebbe non intervenire

Interverrebbe comunque il termico, e a giudicare da questo grafico sarebbe protetto anche l' 1,5mm². Sembra anzi che i sovraccarichi più pericolosi siano quelli piccoli ma prolungati, in cui il termico interviene molto lentamente
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[5] Re: Protezione linee lunghe

Messaggioda Foto UtenteBlueElectrical » 13 apr 2018, 12:29

L'intervento per corrente di c.to c.to a fondo linea serve per garantire la protezione dai contatti indiretti, perché per il corto circuito, vale la regola sopra indicata: se usi un magnetotermico non è necessaria la verifica a fondo linea.
Per i contatti indiretti invece, puoi aggiungere la protezione differenziale, anche a bassa sensibilità o selettivo se vuoi evitare scatti intempestivi.
Avatar utente
Foto UtenteBlueElectrical
65 1 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 20 mar 2017, 18:15

1
voti

[6] Re: Protezione linee lunghe

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 dic 2024, 15:42

SediciAmpere ha scritto:La mia preoccupazione è, in caso di cortocircuito, di trovarmi in quel punto
Immagine.GIF

in cui il magnetico potrebbe non intervenire

Interverrebbe comunque il termico, e a giudicare da questo grafico sarebbe protetto anche l' 1,5mm². Sembra anzi che i sovraccarichi più pericolosi siano quelli piccoli ma prolungati, in cui il termico interviene molto lentamente


Scusate se riprendo un vecchissimo thread.

Giuste entrambe le osservazioni (di Foto UtenteSediciAmpere e di Foto Utentesebago, quella di SediciAmpere con le dovute precisazioni).
Sono capitato qui perché cercavo le curve dell'energia passante degli interruttori da guida DIN e che molti SW attuali di ausilio alla progettazione presentano solo per la parte di intervento magnetico.
Ci sono situazioni in cui (illuminazione ad es.) non è necessaria la protezione dal sovraccarico, perché ritenuto impossibile, ma serve quella dal cortocircuito.
Però in caso di linee lunghe e/o di correnti di cortocircuito già all'origine limitate, in fondo alla linea potremmo avere correnti di corto circuito che non fanno intervenire la protezione magnetica perché più basse di k*In (con k=5,10,14 a seconda della curva).
Se l'interruttore non protegge il cavo anche dal sovraccarico si potrebbero avere i problemi di cui si preoccupava SediciAmpere.
Il mio caso è un interruttore C25A 4P che alimenta una linea di 115m 5G4 in EPR (ed all'interruttore la Icc è già infima perché a monte c'è una linea di 240m).
Mentre il 4mm2 è comunque protetto anche dal sovraccarico, gli stacchi verso le armature sui lampioni se fatti coll'1,5 non lo sarebbero più, devo allora verificare comunque l'energia passante.
Poiché con molti installatori devi rispondere subito a tono... mi sto preparando! :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[7] Re: Protezione linee lunghe

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 10 dic 2024, 17:09

GioArca67 ha scritto:Il mio caso è un interruttore C25A 4P che alimenta una linea di 115m 5G4 in EPR (ed all'interruttore la Icc è già infima perché a monte c'è una linea di 240m).
Mentre il 4mm2 è comunque protetto anche dal sovraccarico, gli stacchi verso le armature sui lampioni se fatti coll'1,5 non lo sarebbero più, devo allora verificare comunque l'energia passante.

Beh ... se con "verificare l'energia passante" intendi che devi calcolare la Icc minima a fine linea (la fine vera, alla fine del segmento da 1,5mm2) e poi con quel valore procedere alla verifica dell'energia passante dall'interruttore anche per lo spezzone da 1,5mm2 ... allora sì.
Ma sarebbe anche possibile (forse probabile) il caso che la Icc finisce (o addirittura rimane) fuori dalla zona di intervento immediato/magnetico dell'interruttore e quindi non rimarrebbe che salire verso sezioni maggiori rispetto a 1,5mm2 (oppure cambiare MT).
Avatar utente
Foto Utentesisu70
265 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 54 ospiti