Buongiorno,
per le verifiche di routine (ehem) che andrebbero fatte ogni due anni secondo CEI 64-8/6 quanto è lecito chiedere di parcella secondo voi?
Ho un caso di:
Fornitura in bassa BT 80 kW
Quadro generale+5 sottoquadri di zona+quadro CT
Verifiche su:
0) esame a vista generale
1) differenziali (tempo intervento e corrente intervento)
2) isolamento (a campione)
3) continuità PE
4) dispersione a terra
Strumento GSC60 con relazione di verifica finale.
Sinceramente non so quanto chiedere: finora le ho sempre fatte a vacazione per clienti... (solo le parti interessate da problemi)
Grazie!
Verifiche CEI64-8/6
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Come confronto, per quanto ho visto,
un verificatore DPR 462/01 chiederebbe 4-500€.
Se prendi qualche proposta di onorario professionale
periti o ingegneri e fai i conti, rischi di fare una figuraccia.
un verificatore DPR 462/01 chiederebbe 4-500€.
Se prendi qualche proposta di onorario professionale
periti o ingegneri e fai i conti, rischi di fare una figuraccia.
0
voti
e7o7 ha scritto:Come confronto, per quanto ho visto,
un verificatore DPR 462/01 chiederebbe 4-500€.
Se prendi qualche proposta di onorario professionale
periti o ingegneri e fai i conti, rischi di fare una figuraccia.
Appunto: è per questo che chiedevo...
1
voti
e7o7 ha scritto:Come confronto, per quanto ho visto,
un verificatore DPR 462/01 chiederebbe 4-500€.
Le verifiche DPR 462/2001 sono molto più limitate.
L'unico metodo che mi sembra sensato per fare una proposta economica è quello stimare le ore necessarie.
0
voti
Goofy ha scritto:e7o7 ha scritto:Come confronto, per quanto ho visto,
un verificatore DPR 462/01 chiederebbe 4-500€.
Le verifiche DPR 462/2001 sono molto più limitate.
L'unico metodo che mi sembra sensato per fare una proposta economica è quello stimare le ore necessarie.
A occhio mi serviranno:
1 h andata-ritorno per il viaggio
4 h verifiche differenziali, PE e a campione isolamento
2 h relazione con fotografie e report da GSC
totale circa 7 ore più fatture e varie facciamo 8 h.
Quanto era il tariffario che non ricordo?
0
voti
Goofy ha scritto:4 h verifiche differenziali, PE e a campione isolamento
bugiardo
scherzo, intendevi che fai la prova di continuità del PE a campione credo
Comunque non so voi ma io quando sono richieste le verifiche periodiche, salto a piè pari le prove di isolamento.
Le ho fatte una volta e mi è passata la voglia.
Se si volesse fare una prova di isolamento davvero ben fatta bisogna smontare l'impianto. Farle a campione penso che serva a ben poco, se non a giustificare una parcella.
Comunque per quanto riguarda il costo sono d'accordo.
Io andrò a breve a farne una e ho ipotizzato le ore di lavoro (8h per il mio caso).
Poi ho anche una quota destinata alla predisposizione del fascicolo di manutenzione (che comprenderà il registro), che predisporrò in quanto si tratta di una prima verifica.

11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)