Salute a tutti, come da oggetto ho una scheda siglata mcc-713 appartenente ad un condizionatore toshiba guasta, le tensioni misurate sono tutte mooolto piu' alte di quelle nominali addirittura il doppio o quasi (i 12V salgono a 24, i 35v a 56), il circuito di potenza viene regolato da un integrato MA2830 di cui ho trovato molto poco. Della scheda ho trovato solo questo
http://www.manualsdir.com/manuals/215642/toshiba-ras-10sax-ras-10sa-e-ras-10skx-ras-10sk-e.html?page=8
ho verificato i condensatori e sono ok, ho alimentato le linee con l'alimentatore da banco e non ci sono cortocircuiti o assorbimenti ingiustificati. Il mio sospetto ricade su un piccolo integrato SMD che sembra un tl432 che magari non regola bene la tensione sul fotoaccoppiatore... potrebbe essere?
Cosa potrebbe far alzare la frequenza di switching al doppio?
girovagando su internet ho trovato questo schema che si riferisce ad un esempio di come è utilizzato il MA2830 (non è lo schema della mia scheda)
http://www.irantk.ir/Power_IC/irantk_Datasheet/MA2830_Schematic.pdf
Se avete qualche idea sono ben lieto di ascoltare i vostri consigli. Grazie
Scheda condizionatore mcc-713 toshiba tensioni sballate
Moderatori:
carloc,
g.schgor,
BrunoValente,
IsidoroKZ
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)