[1] Prese in pozzetti incassati nel pavimento

Messaggioda Foto Utentecrimail » 28 set 2018, 9:37

Buongiorno.
Non ho trovato riferimenti normativi riguardo all'argomento in oggetto, quindi chiedo aiuto a voi:

Negli uffici vengono normalmente installati pozzetti incassati nel pavimento (sopraelevato, oppure tradizionale) contenenti prese elettriche e prese per la rete dati. Se i produttori le vendono è perché sono senz'altro conformi alle norme, ma qual è il grado di protezione minimo che la norma ammette per questi pozzetti (e qual è la norma che lo dice)?

Gli stessi criteri/riferimenti normativi, valgono per gli ambienti residenziali?
Perché la norma CEI 64-50, parla di torrette fuori pavimento (con asse di inserzione delle prese almeno pari a 4cm), ma non parla di pozzetti incassati nel pavimento.

Grazie e buona giornata.
Avatar utente
Foto Utentecrimail
0 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 73
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

0
voti

[2] Re: Prese in pozzetti incassati nel pavimento

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 28 set 2018, 11:05

...qual è il grado di protezione minimo che la norma ammette per questi pozzetti

La norma non so, il costruttore invece ne indica diversi.
IP tra bordo pavimento, IP tra bordo e coperchio, IP sull'ingresso cavi.


...(e qual è la norma che lo dice)?

Visto che si tratta di un impianto di distribuzione prese direi che sia la 64-8. (ma spetta la risposta di gente più esperta di me)

Perché la norma CEI 64-50...

Perché è una "guida alla realizzazione" che fornisce delle indicazioni orientative per l'installazione dei materiali.

O_/
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.589 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1156
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

1
voti

[3] Re: Prese in pozzetti incassati nel pavimento

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 28 set 2018, 12:01

Norma CEI 64-8
torrette.jpg
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
42,0k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3387
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[4] Re: Prese in pozzetti incassati nel pavimento

Messaggioda Foto Utentecrimail » 28 set 2018, 15:29

Perfetto, grazie mille!!!
Avatar utente
Foto Utentecrimail
0 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 73
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

0
voti

[5] Re: Prese in pozzetti incassati nel pavimento

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 10 set 2019, 9:47

iosolo35 ha scritto:Norma CEI 64-8
torrette.jpg


Il commento della Norma parla di edifici primariamente ad uso residenziale; quindi negli uffici questa raccomandazione potrebbe anche non essere rispettata?
Eventualmente il grado IP52 è richiesto solo in corrispondenza del fissaggio tra torretta e pavimento?