Sostituzione vecchio termostato analogico con digitale WIFI
Moderatori:
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Buongiorno, vorrei sostituire un vecchio termostato analogico con un cronotermostato digitale. Sono entrambi alimentati a 220 V e ho un impianto a 3 fili. c'è qualcuno che riesce a mostrarmi lo schema di collegamento. Leggendo sul sito dove l'ho comprato mi sono accorto che alcuni persone hanno scritto che va interposto un relè tra il crono e la caldaia. Vi allego le foto. Grazie
-

giulio8888
0 2 - Messaggi: 4
- Iscritto il: 7 gen 2019, 13:51
0
voti
Innanzitutto un lavoro del genere dovrebbe farlo una persona qualificata (meglio ancora un professionista abilitato)
ma tanto sappiamo che ste cose è anche inutile scriverle perché nessuno le calcola.
venendo al pratico, se dovessi farlo io, ipotizzerei che i due cavetti gialli sono la fase ed il neutro mentre quello nero è il comando che va in caldaia
quindi andrebbe verificato qual è la fase, a naso direi che sia quello avvitato al morsetto 1 (quello dove ci sono sia il cavo giallo che quello nero), inizierei a provare da quello.
se l'ipotesi è corretta, la fase va collegata su L e fatto il ponticello su L1, l'altro cavo giallo va collegato a N e quello nero su N1
però io parto dal presupposto che l'impianto sia fatto nello stesso modo che hanno insegnato a me, non so come sia fatto realmente il tuo impianto, quindi potrei aver sbagliato tutto
magari c'è già e tu non lo sai... per quello meglio se fai fare a chi sa
ma tanto sappiamo che ste cose è anche inutile scriverle perché nessuno le calcola.
venendo al pratico, se dovessi farlo io, ipotizzerei che i due cavetti gialli sono la fase ed il neutro mentre quello nero è il comando che va in caldaia
quindi andrebbe verificato qual è la fase, a naso direi che sia quello avvitato al morsetto 1 (quello dove ci sono sia il cavo giallo che quello nero), inizierei a provare da quello.
se l'ipotesi è corretta, la fase va collegata su L e fatto il ponticello su L1, l'altro cavo giallo va collegato a N e quello nero su N1
però io parto dal presupposto che l'impianto sia fatto nello stesso modo che hanno insegnato a me, non so come sia fatto realmente il tuo impianto, quindi potrei aver sbagliato tutto
giulio8888 ha scritto:Leggendo sul sito dove l'ho comprato mi sono accorto che alcuni persone hanno scritto che va interposto un relè tra il crono e la caldaia.
magari c'è già e tu non lo sai... per quello meglio se fai fare a chi sa
Almeno l'itagliano sallo...
0
voti
Secondo me invece i due fili gialli sono il comando per la caldaia e il nero è il neutro per la spia al neon, perciò anche secondo me ci vuole un relè e servirebbe anche una fase per alimentare il termostato, lavoro non semplice
Puoi provare con un tester se tra N e N1 c'è continuità?
Puoi provare con un tester se tra N e N1 c'è continuità?
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
1
voti
una cavo solo che va in caldaia ? disolito hanno contatti puliti, un comune e un na, gli altri 2 alimentano il cronotermostato: vanno individuati a monte (quei fili partiranno da qualche parte, c'e' una presa di corrente li vicino ?)
certo aver usato cavi gialli per la tensione di rete...
attenzione a non collegare i contatti del consenso termostato della caldaia alla 220 perché salta poi il fusibile in caldaia
certo aver usato cavi gialli per la tensione di rete...
attenzione a non collegare i contatti del consenso termostato della caldaia alla 220 perché salta poi il fusibile in caldaia
0
voti
WALTERmwp ha scritto:@giulio8888, riporta la sigla identificativa del termostato analogico che vuoi sostituire.
Saluti
il vecchio termostato è: L'orologico Mod. Vesuvio che comanda una vecchia caldaia a gasolio
-

giulio8888
0 2 - Messaggi: 4
- Iscritto il: 7 gen 2019, 13:51
0
voti
salvuto ha scritto:una cavo solo che va in caldaia ? disolito hanno contatti puliti, un comune e un na, gli altri 2 alimentano il cronotermostato: vanno individuati a monte (quei fili partiranno da qualche parte, c'e' una presa di corrente li vicino ?)
certo aver usato cavi gialli per la tensione di rete... ?
attenzione a non collegare i contatti del consenso termostato della caldaia alla 220 perché salta poi il fusibile in caldaia
Purtroppo l'impianto è quello che è. infatti questa parte della casa risale agli anni 70.
Credo che sarà meglio chiamare un professionista...pensavo che installare un cronotermostato fosse più semplice
-

giulio8888
0 2 - Messaggi: 4
- Iscritto il: 7 gen 2019, 13:51
0
voti
guzz ha scritto:Innanzitutto un lavoro del genere dovrebbe farlo una persona qualificata (meglio ancora un professionista abilitato)
ma tanto sappiamo che ste cose è anche inutile scriverle perché nessuno le calcola.
venendo al pratico, se dovessi farlo io, ipotizzerei che i due cavetti gialli sono la fase ed il neutro mentre quello nero è il comando che va in caldaia
quindi andrebbe verificato qual è la fase, a naso direi che sia quello avvitato al morsetto 1 (quello dove ci sono sia il cavo giallo che quello nero), inizierei a provare da quello.
se l'ipotesi è corretta, la fase va collegata su L e fatto il ponticello su L1, l'altro cavo giallo va collegato a N e quello nero su N1
però io parto dal presupposto che l'impianto sia fatto nello stesso modo che hanno insegnato a me, non so come sia fatto realmente il tuo impianto, quindi potrei aver sbagliato tuttogiulio8888 ha scritto:Leggendo sul sito dove l'ho comprato mi sono accorto che alcuni persone hanno scritto che va interposto un relè tra il crono e la caldaia.
magari c'è già e tu non lo sai... per quello meglio se fai fare a chi sa
Hai ragione credo che dovrò chiamare un professionista. Pensavo fosse qualcosa di più semplice e volevo fare un tentativo. Riguardo al relè, leggendo i commenti su amazon dove ho acquistato il crono, tutti scrivono che hanno dovuto comprare un rele a 220 V per farlo funzionare
-

giulio8888
0 2 - Messaggi: 4
- Iscritto il: 7 gen 2019, 13:51
0
voti
Si in pratica hai fatto un acquisto incauto. Ti consiglierei di rimandarlo ad Amazon e comprarne uno con contatto pulito.
Le recensioni che vedi sono proprio giuste, qui serve un relè monostabile, o volendo anche un contattore.
In pratica, come si evince dallo schema riportato nel retro del tuo nuovo termostato, questo prevede 2 morsetti L ed N in ingresso (freccia in su), e due morsetti L1 ed N1 in uscita (freccia in giu). Quando il termostato va ad azionare la caldaia in realtà sui 2 fili di uscita rimanda la 220, perché chiude i contatti tra i morsetti N ed N1 e tra L ed L1. Che inutilità..... si risolve mettendo un relè che possiede una bobina eccitata dalla 220, e “monostabile” cioè che chiude un contatto pulito solo nel tempo in cui la bobina è eccitata. A questo contatto pulito andranno attaccati i 2 fili della caldaia, che probabilmente sono quei 2 gialli, in quel caso ti manca la fase, perché quello nero sarebbe probabilmente il neutro. Oppure quei 2 gialli sono fase e neutro, chissà , queste sono prove che non possono essere fatte se non sul campo. Prova intanto a vedere se dalla caldaia escono 2 fili gialli oltre ai cavi dell’alimentazione della stessa.
Le recensioni che vedi sono proprio giuste, qui serve un relè monostabile, o volendo anche un contattore.
In pratica, come si evince dallo schema riportato nel retro del tuo nuovo termostato, questo prevede 2 morsetti L ed N in ingresso (freccia in su), e due morsetti L1 ed N1 in uscita (freccia in giu). Quando il termostato va ad azionare la caldaia in realtà sui 2 fili di uscita rimanda la 220, perché chiude i contatti tra i morsetti N ed N1 e tra L ed L1. Che inutilità..... si risolve mettendo un relè che possiede una bobina eccitata dalla 220, e “monostabile” cioè che chiude un contatto pulito solo nel tempo in cui la bobina è eccitata. A questo contatto pulito andranno attaccati i 2 fili della caldaia, che probabilmente sono quei 2 gialli, in quel caso ti manca la fase, perché quello nero sarebbe probabilmente il neutro. Oppure quei 2 gialli sono fase e neutro, chissà , queste sono prove che non possono essere fatte se non sul campo. Prova intanto a vedere se dalla caldaia escono 2 fili gialli oltre ai cavi dell’alimentazione della stessa.
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)