Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

conduttura di classe II con cordine

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago

0
voti

[1] conduttura di classe II con cordine

Messaggioda Foto Utentemontanarin » 30 gen 2019, 21:16

Ciao a tutti,
un dubbio amletico, sono a conoscenza del fatto che un conduttore cosiddetto "cordina", N07V-K posato in tubazione plastica, per un sistema 230/400V di fatto rappresenti una conduttura di classe II. Perché si somma l'isolamento del cavo 750V con l'isolamento del tubo verso terra.
Ora la mia domanda è, se all'interno della medesima tubazione plastica avessi n.3 conduttori: F, N e PE, tutti in N07V-K, ecco si tratterebbe comunque di una conduttura di classe II? la presenza del PE all'interno del tubo stesso, va in contraddizione con l'affermazione "si somma all'isolamento del tubo verso terra", essendo il PE all'interno del tubo stesso?
è vero che i conduttori attivi sarebbero comunque separati dal PE dal proprio isolamento e dall'isolamento del PE stesso (doppio isolamento?).

Grazie per l'aiuto...
Matteo
Avatar utente
Foto Utentemontanarin
10 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 10 nov 2014, 18:23

1
voti

[2] Re: conduttura di classe II con cordine

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 30 gen 2019, 21:28

Secondo il tuo ragionamento un cavo Fror non è di classe II
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.076 2 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1129
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[3] Re: conduttura di classe II con cordine

Messaggioda Foto Utentemontanarin » 30 gen 2019, 21:30

il cavo fror ha l'isolamento delle anime F, N e PE oltre al riempitivo che separa le stesse anime tra loro? o meglio l'FG7 è così, vale lo stesso ragionamento?
Avatar utente
Foto Utentemontanarin
10 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 10 nov 2014, 18:23

1
voti

[4] Re: conduttura di classe II con cordine

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 1 feb 2019, 8:18

Un isolamento è sul conduttore di fase, un secondo sul PE: per avere problemi servono due guasti (fra l'altro nella stessa posizione).
Qualche preoccupazione ci potrebbe essere nel caso di conduttore di terra nudo all'interno del tubo.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
5.677 2 4 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1772
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: conduttura di classe II con cordine

Messaggioda Foto Utente6367 » 1 feb 2019, 9:47

Se il PE fosse nudo allora la conduttura non sarebbe di classe II bensì di classe I.
Avatar utente
Foto Utente6367
18,0k 5 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 5865
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti