Buongiorno
Esistono dei prodotti detti minicontattori con portata <10A che, a differenza dei classici contattori, hanno un formato più compatto ed inoltre ne esistono versioni con diverse tipologie di contatti (esempio 4NO, 3NO+1NC, 2NC+2NO), avete presente?
Questi prodotti hanno i contatti a guida forzata? Anche gli eventuali contatti ausiliari aggiuntivi? Dalla documentazione in rete non ne trovo evidenza, marca Telemecanique.
Minicontattori: sono a guida forzata?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
nella norma EN 60947 i contatti a guida forzata sono definiti ''connessi meccanicamente'', questo vuol dire che la loro posizione reciproca non cambia, lo stato NO e NC dei contatti aux non cambia rispetto a quelli di potenza del contattore. Questo vale sia per i contatti aux a bordo del contattore che per i blocchetti ausiliari. Quindi devono essere necessariamente a guida forzata.
-

marcorusso1
35 1 2 - Messaggi: 38
- Iscritto il: 15 gen 2019, 17:45
1
voti
E' intrinseco del contattore avere questo tipo di contatti, non viene evidenziata nelle scheda tecnica.
-

marcorusso1
35 1 2 - Messaggi: 38
- Iscritto il: 15 gen 2019, 17:45
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)