[1] Conduttura tipo c2 in area esterna

Messaggioda Foto UtentePaolo4 » 20 mar 2019, 1:18

Buonasera a tutti,
in un luogo marcio di tipo 04 (ex tipo C) le condutture appartenenti al gruppo c2 devono essere protette mediante interruttore differenziale (Idn massimo 300 mA per i circuiti terminali e massimo 1 A per i circuiti di distribuzione).
Nel caso di uno stabilimento industriale, classificato come marcio di tipo 04, anche gli impianti elettrici delle aree esterne allo stabilimento devono rispettare questa prescrizione?
Grazie in anticipo
Avatar utente
Foto UtentePaolo4
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 6 ott 2011, 15:23

0
voti

[2] Re: Conduttura tipo c2 in area esterna

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 mar 2019, 7:17

La norma non fa distinzione fra ambienti chiusi e aperti.
Ovviamente il luogo tipo 04 è solo quello dove c'è carico d'incendio > 450 MJ/m² non tutto l'insediamento.