Un guasto di un elettrodomestico si propaga?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Se per un guasto la carcassa di un elettrodomestico sale di tensione, saliranno allo stesso livello tutti gli altri elettrodomestici collegati a terra?
3
voti
I titoli vanno espressi in modo da spiegare vagamente il problema, in modo che chi legge la pagina generale del forum possa farsi una idea dell'argomento.
Il titolo "domanda da incompetente" non vuole dire niente e obbliga chi legge ad aprire il thread per capire se può essere di aiuto o no.
Ti ho quindi corretto il titolo, per stavolta.
Ciao,
Pietro.
Il titolo "domanda da incompetente" non vuole dire niente e obbliga chi legge ad aprire il thread per capire se può essere di aiuto o no.
Ti ho quindi corretto il titolo, per stavolta.
Ciao,
Pietro.
-

PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 12206
- Iscritto il: 12 ago 2012, 1:20
- Località: Londra
0
voti
MSilvano ha scritto:Se disgraziatamente l'impianto avesse il conduttore di terra in tutte le prese, ma non ci fosse un collegamento fisico a terra dell'impianto, si.
Avevo letto questo in giro
“Si verifica un guasto verso terra in un punto qualsiasi dell’impianto all’interno dell’appartamento. Prima che intervengano le protezioni differenziali (questione di qualche millisecondo), tutto l’impianto di terra dell’appartamento si eleva di tensione. Essendo tutte le masse collegate fra loro dai conduttori di protezione dell’impianto di terra, se un punto qualsiasi dell’impianto “va in tensione” anche tutte le masse ad esso collegato vanno in tensione.”
È corretto?
0
voti
PietroBaima ha scritto:I titoli vanno espressi in modo da spiegare vagamente il problema, in modo che chi legge la pagina generale del forum possa farsi una idea dell'argomento.
Il titolo "domanda da incompetente" non vuole dire niente e obbliga chi legge ad aprire il thread per capire se può essere di aiuto o no.
Ti ho quindi corretto il titolo, per stavolta.
Ciao,
Pietro.
Scusa per il titolo, grazie per averlo corretto.
0
voti
lagaria ha scritto:Avevo letto questo in giro:
"[...] Essendo tutte le masse collegate fra loro dai conduttori di protezione dell’impianto di terra, se un punto qualsiasi dell’impianto “va in tensione” anche tutte le masse ad esso collegato vanno in tensione.”
È corretto?
Sì, è corretto.
Ma il punto da considerare è: che valore di tensione assumeranno in questo caso le masse?
Dipende ovviamente dalla resistenza dell'impianto di terra (che supponiamo sia collegato alle citate masse). Se l'impianto è ben realizzato, la resistenza sarà minima, per cui tali tensioni non saranno probabilmente di entità tale da costituire un pericolo per le persone, anche durante il tempo che l'interruttore differenziale impiega per intervenire.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
0
voti
tra di loro avranno lo stesso potenziale in quanto collegati al medesimo conduttore di terra.
il problema e' la differenza di potenziale che si forma tra questi e un altro punto, ad esempio il pavimento.
il differenziale se efficiente interrompe l'alimentazione in tempi dell'ordine dei millisecondi, evitando danni a cose e persone.PER QUESTO MOTIVO negli impianti e' stato reso obbligatorio
il problema e' la differenza di potenziale che si forma tra questi e un altro punto, ad esempio il pavimento.
il differenziale se efficiente interrompe l'alimentazione in tempi dell'ordine dei millisecondi, evitando danni a cose e persone.PER QUESTO MOTIVO negli impianti e' stato reso obbligatorio
0
voti
ivano ha scritto:tra di loro avranno lo stesso potenziale in quanto collegati al medesimo conduttore di terra.
il problema e' la differenza di potenziale che si forma tra questi e un altro punto, ad esempio il pavimento.
Questa differenza di potenziale che si forma tra loro e il pavimento varrà 230 volt o ha un valore diverso?
0
voti
dipende dal tipo di guasto nell'elettrodomestico. se e' franco, cioe' e' un corto tra fase e terra la tensione sara' di 230v. se la resistenza del guasto e' diversa , la tensione sara' quella che si genera dal valore di Ig x RT.
poi ci sono altri fattori che influenzano detta tensione.
poi ci sono altri fattori che influenzano detta tensione.
0
voti
Questa differenza di potenziale che si forma tra loro e il pavimento varrà 230 volt o ha un valore diverso?
No, avrà il valore della tensione di terra, data dal prodotto della resistenza di terra per la corrente di guasto verso terra.
La norma richiede che ci sia coordinamento tra dispositivo di intervento differenziale e resistenza di terra, secondo la ben nota relazione (per sistemi TT):

dove
vale usualmente 50 V (25 V in ambienti speciali).Ciò, a rigore, non significa che la tensione sulle masse non sarà mai superiore a 50 V ma che, ad esclusione del tempo di intervento dei differenziali, non lo sarà permanentemente.
Se infatti la corrente di guasto a terra fosse di 1 A, la resistenza di terra valesse 100 ohm e la corrente differenziale nominale fosse di 300 mA, il coordinamento sarebbe rispettato:
Vma la tensione sulle masse, nel momento esatto in cui avviene il guasto, varrebbe:
VPer fortuna i differenziali usualmente:
a) intervengono a prescindere che ci sia o meno qualcuno che, nel momento esatto in cui avviene un guasto, stia toccando una massa;
b) intervengono in un tempo talmente breve da non permettere che, anche nel caso sfigato di sopra, ci siano effetti fisiopatologici dannosi.
Il differenziale (compreso quello di cui sopra) non interviene se la corrente di guasto verso terra è inferiore alla metà del valore nominale (per esempio, nel caso, per I=150 mA) e in tal caso le masse assumono permanentemente una tensione di 15 V, ritenuta comunque non pericolosa.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)


pigreco]=π


