Ciao a tutti.
Vorrei sottoporvi un dobbio in merito all'argomento in oggetto. Mi spiego meglio:
mi trovo a dover riprogettare un impianto elettrico di una scuola nella quale è installato un impianto fotovoltaico.
Attualmente il parallelo avviene con un interruttore magnetotermico differenziale all'interno del quadro elettrico generale. Il quadro è in carpenteria metallica ed è protetto mediante un interruttore magnetotermico differenziale ritardato subito a valle del gruppo misura.
Io avrei mantenuto questa configurazione. Secondo voi può essere accettabile o devo spostrae il punto di parallelo?
Grazie
Pietro
Parallelo Fotovoltaico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
0
voti
Mah pensavo a qualche problema con protezione dai contatti indiretti della carcassa metallica del qe. Se però dici che è ok mi si risolve un bel problema 
0
voti
Mi sembrava che potessero esserci problemi se andasse in tensione la carpenteria metallica prendendo tensione dal circuito del fv che a questo punto sarebbe a valle (nel senso del fluire della corrente dall'inverter ai carichi) del differenziale del fv per cui non ho idea se quest'ultimo interverrebbe essendo a protezione delle masse verso l'inverter...
0
voti
La configurazione di cui parli è chiara. Quello che non hai chiaro è come funziona la protezione dai contatti indiretti garantita dal differenziale credo.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Diciamo che ho l'hobby di complicarmi la vita
Allora lascio tutto così com'è. Grazie
0
voti
Quello che devi guardare se ci sono masse tra l'inverter FV e il q.e. generale, se non ci sono differnzali subito a valle dell'inverter, il cavo che entra nel quadro generale drovrebbe essere a doppio isolamento se il q.e. è metallico, con connesioni con capicorda (ma questo da verificare), un'altra cosa da guardare è se il tipo di differenziale va bene (A o B).
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 60 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)