Buongiorno a tutti,
nel rilevare un impianto esistente da adeguare ho rilevato una blindosbarra da 400A chiusa ad anello alimentata da magnetotermico differenziale 4x400A.
Ho sentito spesso in passato che questo tipo di soluzione non va bene, e l'anello della blindo deve essere aperto.... però in questo caso la blindosbarra è comunque protetta dall'interruttore a monte... quindi dovrebbe essere comunque a norma.... voi che dite?
BLINDOSBARRA CHIUSA AD ANELLO
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Penso che il problema in certi casi fosse dovuto al fatto che veniva alimentata per esempio una blindosbarra da 250A chiusa ad anello, con interruttore 400A, come se il carico si dividesse nei 2 rami della blindosbarra... cosa sbagliatissima e infatti non concessa in quanto cosi facendo la blindo non è protetta da sovraccarichi
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 265 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)