
avviamento soft start
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
0
voti
Buonasera a tutti, gentilmente avrei una domanda da porvi a proposito di un impianto di cui io ne sono il responsabile; l'impianto in questione è un elica di manovra, si di quelle che aiutano nella manovra di una nave in ingresso o in uscita da un porto. Il motore che porta in rotazione l'elica ha una potenza di 1450 kW e il suo avviamento avviene tramite soft start. Nella fase iniziale il motore parte con la chiusura del contattore soft start e l'avviamento avviene gradatamente con aumento esponenziale dei giri, della corrente e della tensione. La corrente parte da un valore zero sino ad un valore di 3100 A corrispondente alla massima velocità motore ovvero 1000 giri al minuto; raggiunta tale velocità e tale assorbimento il motore spunta portandosi da 3100 A a 500 A; dopo circa un paio di secondi avviene la commutazione da soft start a rete grazie alla chiusura del contattore di rete e alla immediata successiva apertura del contattore soft start. Questo è il suo normale avviamento. A questo punto la mia domanda è la seguente: l'abbattimento della corrente da 3100 a 500 A è comandata da scheda soft start e dal suo processore oppure semplicemente dal fatto che il motore raggiunta la sua velocità, vinta l'inerzia assorbe dalla rete la sola corrente nominale x cui l'abbattimento è semplicemente normale?? La domanda è dettata dal seguente problema: il mio motore a differenza di altre volte, si avvia, arriva a 3100 A, ma invece di spuntare a 500 e commutare su rete continua ad assorbire da soft start 3100 A per un periodo superiore a 18 secondi quindi interviene il magnetotermico del motore tramite la protezione "L" fermandomi il motore MA esattamente dopo un paio di secondi avviene la commutazione da soft start a rete ma oramai il mio motore si è fermato. In passato questo problema lo avevamo già avuto perché la vegetazione marina, alghe-denti di cane etc etc, impediva la perfetta rotazione ma dopo qualche altro avviamento la vegetazione mollava e l'elica partiva. Ora il problema secondo voi potrebbe essere lo stesso oppure questa volta è il soft start causa del mancato avviamento? più avviamenti questa volta nn mi risolvono il problema. Chi mi abbatte la corrente in condizioni normali?? Grazie x la pazienza, chiedo scusa agli amministratori !!!!! 

1 messaggio
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)