[1] Parallelo con rete

Messaggioda Foto Utentealex3comelectro » 12 ago 2019, 10:26

Ciao a tutti, voglio porre una domanda hai ai più esperti, che mi è sorta per caso.
Se ho produzione di energia a 55 Hz potrei immeterla nella rete elettrica banalmente con due motori asincroni accoppiati dove il primo motore asincrono lavorerà (ipotesi motore 2 poli trifase) a 3150 (con scorrimento rispetto ai 3300 teorici rete a 55Hz) ed il secondo accoppiato meccanicamente lavorando a 3150 con una rete a 50 Hz immetterà la potenza in arrivo.

La domanda che mi ponevo è: questo flusso di energia si trasferirebbe anche con un semplice trasformatore al posto di due motori asincroni accoppiati?
Avatar utente
Foto Utentealex3comelectro
0 2
 
Messaggi: 31
Iscritto il: 30 gen 2007, 16:01

0
voti

[2] Re: Parallelamento con rete

Messaggioda Foto Utentelelerelele » 12 ago 2019, 15:18

La mia risposta, da inesperto, ritengo che avrai solo un po di potenza reattiva che gira tra i due.

spero non penserai di avere produzione di energia dal nulla! Vero?

saluti.
Avatar utente
Foto Utentelelerelele
2.196 3 7 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2514
Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
Località: Reggio Emilia

0
voti

[3] Re: Parallelamento con rete

Messaggioda Foto Utentealex3comelectro » 12 ago 2019, 16:11

No, assolutamente.
Avatar utente
Foto Utentealex3comelectro
0 2
 
Messaggi: 31
Iscritto il: 30 gen 2007, 16:01

1
voti

[4] Re: Parallelamento con rete

Messaggioda Foto Utentefpalone » 12 ago 2019, 18:49

In teoria sì, anche se avrai un po' di problemi per regolare i flussi di potenza attiva.
Il che non vuol dire che abbia senso tecnicamente : per fare quel lavoro è più economica ed efficiente un convertitore elettronico.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
11,9k 5 7 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2309
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma


Torna a Macchine elettriche

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti