Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

CEI 0 21 2019 curva di P-Q capability dell'inverter

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] CEI 0 21 2019 curva di P-Q capability dell'inverter

Messaggioda Foto UtenteLello37 » 27 ago 2019, 2:36

Ciao a tutti

mi riferisco alla norma CEI 0-21 Apr 2019, par 8.4.4.2 "Requisiti dei generatori/impianti: immissione di potenza reattiva" la curva di capability per inverter e' riportata qui [https://www.ceinorme.it/doc/norme/016021_2019/0-21_2019.pdf, pag. 73]

Capability.PNG
Figura 13 – Curve di capability “triangolare” e “rettangolare”


vorrei capire esattamente come funziona.

Per esempio se sono nel vertice destro superiore, significa che l'inverter sta erogando P = 100% [W/W] e Q = 48,43% [var] a cos(fi) = 0.9, e cioe' che la potenza apparente dell'inverter e' S = [ (100%)^2 + (48,43%)^2 ]^0.5 = 111,11% [VA].

In altre parole, la curva significa che l'inverter deve essere sovradimensionato dell' 11,11% ?? Non so se il mio ragionamento e' corretto e sarebbe utile qualche altra opinione.

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteLello37
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 13 mag 2019, 2:17

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti