Salve
So che per l'illuminazione delle sale operatorie è necessario il grado di protezione IP65 ma non riesco a trovere il riferimento normativo di tale prescrizione. Qualcuno saprebbe aiutarmi?
grazie
Sale operatorie e grado IP illuminazione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Se c'è, dovrebbe stare sulla 64-8 sez. 710- Impianti in locali adibiti ad uso medico
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
Ho trovato questo
http://www.unipd-org.it/rls/Lineeguida/Rischio%20chimico%20cancerogeno/ISPESL_linee_guida_sicurezza_Sale_Operatorie.pdf
E' piuttosto corposo ma non dice nulla del grado IP (o almeno io non l'ho trovato)
Anche se "a naso" IP65 sembra un'enormità, ipotizzo che tale grado vorrebbe preservare dal rischio di penetrazione/accumulo, internamente al corpo illuminante, di polveri che potrebbero dar luogo a muffe o altri agenti biologicamente pericolosi per il paziente.
http://www.unipd-org.it/rls/Lineeguida/Rischio%20chimico%20cancerogeno/ISPESL_linee_guida_sicurezza_Sale_Operatorie.pdf
E' piuttosto corposo ma non dice nulla del grado IP (o almeno io non l'ho trovato)
Anche se "a naso" IP65 sembra un'enormità, ipotizzo che tale grado vorrebbe preservare dal rischio di penetrazione/accumulo, internamente al corpo illuminante, di polveri che potrebbero dar luogo a muffe o altri agenti biologicamente pericolosi per il paziente.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
Avevo visto anche quel documento. Il grado di protezione elevato serve sia per diminuire l'accumolo di polvere dentro la plafoniera sia perché devono essere lavabili con acqua e solventi.
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)