Ciao a tutti,
Intorno alla mia abitazione ci sono 28 faretti, separati in 4 linee, che mi danno alcuni problemi (cortocircuito e condensa all'interno).
In questi giorni, al fine di trovare una soluzione, ho pensato di aprirli e mi sono reso conto che l'installazione non è stata di certo fatta a regola d'arte.
Questi gli errori dell'impresa edile che ha installato le controcasse nel marciapiede:
1. Il produttore dei faretti suggeriva la realizzazione di posa su materiale drenante spesso almeno 20 cm: in realtà le controcasse sono state affogate direttamente nel terreno
2. Il bordo superiore della controcassa non è stato allineato al pavimento ma vi è più in basso di 3-4 mm.
L'elettricista, dal canto suo, ha lasciato aperti i passacavi non serrandoli a dovere.
All'interno delle controcasse, nonostante l'assenza del drenaggio, non ho trovato acqua ma solo condensa.
È possibile che tale condensa sia poi entrata all'interno del faretto dal passacavo non stretto?
Ed è possibile che sia tale condensa che a volte porta al salto di corrente?
Per sistemare ho pensato di procedere in questo modo:
Sebbene non previsto dal produttore, installerei dei sacchetti di silico gel nelle controcasse
Sostutuirei i sacchetti di silico gel da 6 mg forniti dal produttore e inseriti nei faretti con quelli da 10
Stringerei i pressacavi
Affogherei i contatti (nella parte evidenziata nella foto) in resina o gel: su questo argomento ho letto qualcosa in giro sulle differenze tra i due prodotti. So che uno è riutilizzabile e l'altro no: per il mio caso, al fine di evitare che la condensa entri nel faretto dalla controcassa, quale prodotto mi suggerite?
Così procedendo, risolverei il problema?
Grazie a tutti.
Condensa nei faretti IP67
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Non ho capito che protezione interviene, salta il magnetotermico per un cortocircuito o il differenziale per una dispersione verso terra?
Comunque in un caso del gerenere che mi è capitato ho usato il gel per annegare l'ingresso cavi nel faretto e ho anche sostituito il pressacavo.
Non so dirti se ad oggi il sistema usato funzioni ancora.
Comunque in un caso del gerenere che mi è capitato ho usato il gel per annegare l'ingresso cavi nel faretto e ho anche sostituito il pressacavo.
Non so dirti se ad oggi il sistema usato funzioni ancora.
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
0
voti
Gabriele buongiorno e grazie per il tuo aiuto.
Intanto una precisazione su un errore nel mio post: le controcasse sono state affogate direttamente nel cemento e non nel terreno. Pertanto, sebbene vi abbia trovato solo umidità, non penso drenino.
Salta il differenziale: a quel punto escludo il megnatotermico della linea interessata e le altre continuano a funzionare.
Puoi spiegarmi la funzione del gel? Una volta messo solidifica o rimane semplicemente una crema. Che differenza c'è con la resina?
Intanto una precisazione su un errore nel mio post: le controcasse sono state affogate direttamente nel cemento e non nel terreno. Pertanto, sebbene vi abbia trovato solo umidità, non penso drenino.
Salta il differenziale: a quel punto escludo il megnatotermico della linea interessata e le altre continuano a funzionare.
Puoi spiegarmi la funzione del gel? Una volta messo solidifica o rimane semplicemente una crema. Che differenza c'è con la resina?
0
voti
Per quanto riguarda il cemento, farei un foro con tassellatore e punta abbastanza lunga da arrivare al terreno.
Non è la soluzione migliore ma dovrebbe fare qualcosa.
Il gel bicomponente nel momento che solidifica diventa compatto e morbido e mantiene nel tempo la sua caratteristica.
La resina, per come mi ricordo io, con il tempo si secca e si gretola perdendo la sua caratteristica di sigellatura.
Non è la soluzione migliore ma dovrebbe fare qualcosa.
Il gel bicomponente nel momento che solidifica diventa compatto e morbido e mantiene nel tempo la sua caratteristica.
La resina, per come mi ricordo io, con il tempo si secca e si gretola perdendo la sua caratteristica di sigellatura.
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
0
voti
Non so cosa sia, comunque non puoi evitare che si formi l'umidità nella controcassa, sevi solo evitare che l'umidità entri nel faretto.
Controlla anche che le guarnizioni del faretto non siano sporche e che sigilllino bene
Controlla anche che le guarnizioni del faretto non siano sporche e che sigilllino bene
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
1
voti
fabfive ha scritto:Il bordo superiore della controcassa non è stato allineato al pavimento ma vi è più in basso di 3-4 mm.
Suppongo che le controcasse siano state posizionate precedentemente alla gettata del magrone. Non so se poi oltre all'incementato superficiale la superfice a cui ti riferisci sia stata ammattonata. Questo per dire che 3 millimetri di sottosquadra ci possono stare.
Poi non so come realmente sia stata fatta la posa. Se magari c'era la possibilità di allinearli perfettamente a filo e non è stato fatto. Ma anche se questo comporta un leggero deposito d'acqua e di sporco superficiale non è la causa del problema. È piuttosto un problema di estetica.
Invece andando al problema. Puoi fare una foto completa della targhetta del faretto?
Altra perplessità mi viene dal cavo di alimentazione, non mi sembra la guaina dell'H07RN-F, e ovviamente non è nemmeno 'butilico"... spero non sia quello che penso
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
fabfive ha scritto:Il cavo è h05rn-f
Hai controllato i pozzetti dove hanno fatto le giunzioni?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Si. Sono ancora integre. Hanno usato un nastro che mi dissero serviva proprio per rendere i collegamenti a tenuta e in più hanno dato del nastro isolante a coprire. Anche li...pensavo di usare questi morsetti che hanno all'interno del gel e rende i collegamenti a tenuta.
Li conoscete? Sono comunque dubbioso perche gli allacci al momento sembrano ok
Li conoscete? Sono comunque dubbioso perche gli allacci al momento sembrano ok
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 90 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)
