Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Potenza di una Resistenza

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[1] Potenza di una Resistenza

Messaggioda Foto UtenteAngy » 18 ott 2019, 9:37

Salve :)

Sto scegliendo i componenti per costruire un circuito, prestando attenzione a quale tipo di resistore usare.
C`e´ un resistore in particolare che deve assorbire la potenza mostrata in foto.

Ovvero 10 kW per 7us, ogni 55us!!! "Potenza media" di 1,1kW e 275Ws

Immagine

Che tipo di resistore dovrei scegliere? Devo scegliere un resistore in grado di sopportare 10 kW (non ho molta esperienza, ma mi sembra troppo) oppure un resistore da 1.1kW? Oppure dovrei in qualche modo considerare quei 275Ws per la scelta?

Mi rallegro per qualsiasi tipo di risposta o aiuto O_/
Avatar utente
Foto UtenteAngy
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 15 mar 2017, 8:12

0
voti

[2] Re: Potenza di una Resistenza

Messaggioda Foto Utenterugweri » 18 ott 2019, 10:28

Mettiamo che tu scelga un resistore in grado di dissipare 1.1kW... che succede nei 7 microsecondi in cui deve dissiparne 10?
Avatar utente
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 1366
Iscritto il: 25 nov 2016, 18:46

0
voti

[3] Re: Potenza di una Resistenza

Messaggioda Foto Utenteelfo » 18 ott 2019, 10:39

Cerca "metal case resistor overload" (senza virgolette)

-------------------------------------
Information Required to Determine Pulse Capability
https://www.vishay.com/docs/49076/_wire ... 6_1604.pdf

-------------------------------------
Series Wattage* Resistance range Tolerance Length------
BA1160 500 0.5Ω - 18KΩ ±10% 160mm
BA2320 700 1Ω - 10KΩ ±10% 320mm
BA3266 1000 1Ω - 10KΩ ±10% 266mm
Overload 10 times rated wattage for 5 sec
https://www.mouser.it/datasheet/2/303/r ... 265322.pdf
Avatar utente
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2828
Iscritto il: 15 lug 2016, 13:27

0
voti

[4] Re: Potenza di una Resistenza

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 ott 2019, 11:00

Problema curioso,
275Ws
watt secondi, l' energia complessivamente fornita?
Che tensione applichi ? E quinddi che corrente ai morsetti?
supponi una massa di 0,1 kg di acciaio, calcoli la capacità termica, applichi 275 joule, di quanto aumenta la temperatura?
Il resistore serve non induttivo? 7+7 us >> 71 kHz
quindi una potenza media circa 1/10 di quella di picco.
quanti te ne servono ? un prototipo ?
Potresti realizzare la resistenza con foglio di lamiera tagliandolo a greca.
Protezioni/isolamento ?
Reofori/connessioni ai cavi di alimentazione ?
O_/
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6696
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

0
voti

[5] Re: Potenza di una Resistenza

Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 18 ott 2019, 12:18

Infatti bisognerebbe avere più informazioni per dare consigli
Io aggiungo che una strada sarebbe quella di suddividere la potenza su più resistenze collegate in parallelo ma non consoco ingombri ecc...
Avatar utente
Foto Utenteluxinterior
4.311 3 4 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 2690
Iscritto il: 6 gen 2016, 17:48

0
voti

[6] Re: Potenza di una Resistenza

Messaggioda Foto UtenteAngy » 18 ott 2019, 22:09

rugweri ha scritto:Mettiamo che tu scelga un resistore in grado di dissipare 1.1kW... che succede nei 7 microsecondi in cui deve dissiparne 10?

Cito una frase che ho appena letto in questo link condiviso da elfo: "the resistors are capable of handling much higher levels of power and voltage for short periods of time. For instance, at room temperature the RS005 has a continuous rating of 5 W, but for a duration of 1 ms the unit can handle 24 500 W, and for 1 μs the unit can handle 24 500 000 W"
https://www.vishay.com/docs/49076/_wire ... 6_1604.pdf

Mi fa pensare che, per esempio, un resistore da 5W sia in grado di dissipare potenze elevate per un periodo cortissimo, come 7us.
Quindi penso che non sia necessario utilizare un rsistore da 10 kW per dissipare quei 10 kW, in quanto esistenti solamente per pochi microsecondi.
Avatar utente