Buongiorno,
Quello riportato in figura è lo schema di montaggio di uno scaricatore trifase.
Volendo seguire lo schema indicato a sinistra, connessione a V, supponendo di avere un fusibile F1 di 25 Ampere, la tabella mi dice di usare una sezione S2 dei conduttori attivi di almeno 6 mm2. Il mio dubbio è fin quando devo usare il 6 mm2. Se dopo l' SPD ho per dire 10 interruttori automatici, tutti in parallelo, derivati proprio dalla testa di quell SPD, i ponticelli sopra gli interruttori automatici, devo farli tutti con filo da 6mm2? E dopo l'interruttore, a valle, devo continuare con il 6 o posso usare cavi di sezione minore?
Grazie.
SPD domanda su corretta installazione
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Se nel frattempo non hai risolto.. si i cavi a valle di quel SPD devono essere tutti da almeno 6mmq ma ti sconsiglio di fare ponticelli ma piuttosto di utilizzare un ripartitore. a valle degli interruttori dovrei scegliere il cavo idoneo con l'interruttore subito a monte.
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)