Buonasera a tutti ,
Sono nuovo nel forum,vi chiedo aiuto per cablaggio spd
Vi spiego un po il probema.impianto con tre spd posizionati uno nell' avanquadro vicino contatore,uno nel quadro principale abitazione ,ultimo nel quadro zona ufficio.Tutti tipo 2, secondo voi,per il collegamento a terra porto un singolo conduttore dalla barra principale di terra a ciascun spd oppure,dalla barra di terra principale vado al primo spd nell avanquadro collegamento entra esci e via al secondo spd di nuovo entra esci e via al terzo. Grazie in anticipo
Cablaggio spd
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Innanzitutto, benvenuto su questo Forum.
Non sono un esperto in materia, tuttavia i cablaggi tra impianto di terra ed SPD sono piuttosto critici, in quanto la presenza di sovratensioni ad alta frequenza comporta una particolare attenzione alla lunghezza dei conduttori, pena una notevole diminuzione dell'efficacia dei dispositivi di protezione.
Se ti accontenti di conoscere gli elementi essenziali, a pag. 48 e seguenti di questo periodico d'informazione di ABB, che tratta in maniera divulgativa lo specifico aspetto dei collegamenti, potrai trovare suggerimenti che spero ti siano utili.
In particolare, la soluzione ottimale consiste nel collegare il dispersore dell'impianto di terra direttamente ai morsetti dell'SPD, e da lì, con il collegamento più breve possibile, proseguire per il collettore di terra.
Nel caso in questione, viene consigliata la distribuzione ad albero:

Non sono un esperto in materia, tuttavia i cablaggi tra impianto di terra ed SPD sono piuttosto critici, in quanto la presenza di sovratensioni ad alta frequenza comporta una particolare attenzione alla lunghezza dei conduttori, pena una notevole diminuzione dell'efficacia dei dispositivi di protezione.
Se ti accontenti di conoscere gli elementi essenziali, a pag. 48 e seguenti di questo periodico d'informazione di ABB, che tratta in maniera divulgativa lo specifico aspetto dei collegamenti, potrai trovare suggerimenti che spero ti siano utili.
In particolare, la soluzione ottimale consiste nel collegare il dispersore dell'impianto di terra direttamente ai morsetti dell'SPD, e da lì, con il collegamento più breve possibile, proseguire per il collettore di terra.
Nel caso in questione, viene consigliata la distribuzione ad albero:

Big fan of ⋮ƎlectroYou
0
voti
Grazie Franco012 per il benvenuto e per la celere risposta
Ho dato uno sguardo abbiamo da non corretto fare un nodo equipotenziale prima di entrare in centralino,mentre io intendevo portare tre pe principali dal picchetto uno per ogni quadro.
Cosa ne pensi?
Ho dato uno sguardo abbiamo da non corretto fare un nodo equipotenziale prima di entrare in centralino,mentre io intendevo portare tre pe principali dal picchetto uno per ogni quadro.
Cosa ne pensi?
0
voti
Il sistema ad albero è riferito alla distribuzione del conduttore tra i vari rami.
Il cablaggio dei singoli SPD dovrebbe essere sempre realizzato (ove possibile) con il sistema entra-esci:
Il cablaggio dei singoli SPD dovrebbe essere sempre realizzato (ove possibile) con il sistema entra-esci:
Big fan of ⋮ƎlectroYou
0
voti
Mi spiace, non ti posso rispondere con certezza.
A me sembra che la tipologia di collegamento che hai citato assomigli un po' troppo a questa, che è vietata:
Meglio aspettare chiarimenti da chi è più esperto in materia, dato che potrei aver detto una castroneria.
A me sembra che la tipologia di collegamento che hai citato assomigli un po' troppo a questa, che è vietata:
Meglio aspettare chiarimenti da chi è più esperto in materia, dato che potrei aver detto una castroneria.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
0
voti
[10] Re: Cablaggio spd
Il collegamento fra lo SPD e collettore equipotenziale deve essere il più breve possibile per ridurre la caduta di tensione su questo tratto.
Quindi devi realizzare un nodo locale nel quadro e collegare a questo i conduttori di protezione e l'SPD.
Quindi devi realizzare un nodo locale nel quadro e collegare a questo i conduttori di protezione e l'SPD.
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)