Separazione Linea Luci da Linea Prese
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Salve a tutti, vorrei sapere a quando risale l'obbligo normativo della separazione dell'impianto prese da quello luci negli impianti residenziali. Quello che afferma l'elettricista al quale mi sono rivolto è che questo obbligo esiste dall'introduzione della 46/90. A me risulta che quest'obbilgo è stato introdotto successivamente, ma non ricordo quando.
1
voti
Che io sappia non esiste un obbligo, la variante 3 della cei 64-8 prescrive un numero minimo di circuiti in funzione della superficie dell'unità immobiliare.
La separazione in prese e luce è un retaggio degli anni '60 quando c'era la doppia tensione.
La separazione in prese e luce è un retaggio degli anni '60 quando c'era la doppia tensione.
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Quoto, nel civile non c'è obbligo, c'è nel terziario.
Chiaramente, il buon senso e soprattutto il risparmio sia di tempo ma soprattutto di materiale fa fare questa scelta, non ultimo per la sicurezza. Tutto sta a chi fa o rifà l'impianto.
Chiaramente, il buon senso e soprattutto il risparmio sia di tempo ma soprattutto di materiale fa fare questa scelta, non ultimo per la sicurezza. Tutto sta a chi fa o rifà l'impianto.

0
voti
SediciAmpere ha scritto:La separazione in prese e luce è un retaggio degli anni '60
La casa dei miei è stata costruita nel 1965, quando la tensione di rete (qui) era già 220 V. L' l'impianto è stato realizzato con i due circuiti separati

0
voti
edgar ha scritto:la tensione di rete (qui) era già 220 V
Costì era già 220 V prima dell'unificazione?
Per caso sei di Trento?
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Sono di Bergamo, la società locale che gestiva l'energia elettrica negli anni 50 si chiamava Orobia, assorbita successivamente dall'enel nel 1962. Ho vaghi ricordi di "160 volt" nei discorsi degli adulti agli inizi degli anni '60, oltre a degli autotrasformatori in disuso con varie prese a partire da 125 V
0
voti
walnut ha scritto:Salve a tutti, vorrei sapere a quando risale l'obbligo normativo della separazione dell'impianto prese da quello luci negli impianti residenziali.
Forse c'era negli anni 60 del XX secolo, ma non ne sono sicuro.
Oggi non c'è.
P.S. Mi aveva preceduto sediciampere
0
voti
edgar ha scritto: Ho vaghi ricordi di "160 volt"
Era 160/260 , come qui in Toscana
Comunque la separazione tra prese e luce, anche se non obbligatoria, è una buona prassi: dopo aver visto lampadari con fili da 0,75 (forse anche meno) incendiarsi a causa del contatto tra le linguette di un portalampadina, io cerco sempre di fare circuiti solo-luce protetti con magnetotermico da 6 Ampere, a maggior ragione oggi che si usano lampadine più efficienti di 20 anni fa
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 118 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)