Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Circuito di comando 60204-1

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago

0
voti

[1] Circuito di comando 60204-1

Messaggioda Foto Utentepeppe855 » 9 mag 2020, 20:00

Buonasera, so' che l'argomento è stato dibattuto più volte, però facendo una ricerca nel forum non ho trovato risposta.
E' noto che la CEI EN 60204-1 richieda per l'alimentazione dei circuiti di comando la connessione del secondario del trasformatore (o alimentatore) a terra, ma anche delle masse facenti parte del circuito di comando o comunque prossime al circuito di comando. Tali precauzioni non riguardano la sicurezza elettrica, ma bensì la sicurezza di mancati arresti in caso di guasti a terra.
Il trasformatore (o alimentatore) citato sopra, può ovviamente non essere di sicurezza, in tal caso si potrebbe realizzare un circuito FELV come no, la discriminante sarà la tensione al secondario. In ogni caso per evitare mancati arresti adotterò il collegamento a terra del trafo e delle masse del circuito di comando, invece dal punto di vista sicurezza lo tratterò come se fosse un circuito alimentato dal primario.

Se invece adottassi un trasformatore di sicurezza (doppio isolamento) e garantissi una separazione tra i circuiti a bassissima tensione, collegando un punto a terra come richiede la 60204-1 entrerei di diritto nella classificazione PELV, tuttavia (e qui la domanda) nella definizione di PELV è consentito il collegamento a terra della sorgente di alimentazione ma NON DELLE MASSE, quindi se voglio rispettare la 60204-1 collegando a terra le masse non potrei più definire il mio circuito PELV e quindi "usufluire" nel caso della protezione dai contatti diretti e indiretti cosi come consentito nei circuiti PELV, corretto?
In tutti i post nel forum però, leggo che collegando un punto a terra del trasformatore ed anche le masse il circuito rimane PELV, come mai? Dove sbaglio?
E' venuto un po' lungo ma spero sia chiaro
O_/
Avatar utente
Foto Utentepeppe855
20 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 152
Iscritto il: 13 mar 2012, 19:40

0
voti

[2] Re: Circuito di comando 60204-1

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 24 mag 2020, 23:10

Non per fare il precisino ma si dice "usufRuire". A parte questo non è vero che per il PELV non è consentito collegare le masse.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
367 2 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1737
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti