Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Finder 22.32.0.230.4340 e carico AC3

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Finder 22.32.0.230.4340 e carico AC3

Messaggioda Foto UtenteFabiano71 » 19 mag 2020, 11:02

Ciao a tutti, sto componendo un quadro di controllo per una pompa sommersa, e come contattore per pilotare la pompa ho optato per il prodotto del titolo. La pompa è da 1,1 kW ed assorbe al massimo 6,85A. Quindi leggendo la scheda tecnica del contattore (https://gfinder.findernet.com/public/attachments/22/IT/IB2232IT.pdf) ho letto nella riga "AC3/AC-7b" come valore 10A e mi sono sentito tranquillo. Poi qualcuno mi ha detto che non andrebbe bene...
Quale è la verità? Ho sbagliato acquisto?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteFabiano71
40 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 158
Iscritto il: 3 lug 2018, 15:04

0
voti

[2] Re: Finder 22.32.0.230.4340 e carico AC3

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 19 mag 2020, 11:55

nelle caratteristiche c'è riportato che può comandare un motore monofase al massimo da 1kW, forse per quello ti hanno detto che non bene
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: Finder 22.32.0.230.4340 e carico AC3

Messaggioda Foto UtenteFabiano71 » 19 mag 2020, 12:24

Chi me lo ha detto faceva riferimento al fatto che quei 10A fossero per carichi resistivi...a me sembrava il contrario. Però non è una contraddizione che regga 10A in AC3 ma poi effettivamente sia 1 kW la potenza massima ammessa per i motori? C'è qualcosa che non capisco :-k
Avatar utente
Foto UtenteFabiano71
40 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 158
Iscritto il: 3 lug 2018, 15:04

1
voti

[4] Re: Finder 22.32.0.230.4340 e carico AC3

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 20 mag 2020, 7:51

Un classico contattore da 9A AC3 (4kW) è ben più grande di un contattore modulare da 1 modulo che va bene per le piccole applicazioni domestiche. Secondo me c'è un po' di confusione in quella tabella tecnica
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[5] Re: Finder 22.32.0.230.4340 e carico AC3

Messaggioda Foto UtenteFabiano71 » 20 mag 2020, 12:28

MASSIMO-G ha scritto:Un classico contattore da 9A AC3 (4kW) è ben più grande di un contattore modulare da 1 modulo che va bene per le piccole applicazioni domestiche. Secondo me c'è un po' di confusione in quella tabella tecnica

Non so se ho capito bene: secondo te i dati dichiarati sono incongruenti con la tipologia di prodotti da 1 solo modulo? Ergo non mi devo fidare ad usarlo su una pompa da 1,1kw e 6,85A ? ?%
Avatar utente
Foto UtenteFabiano71
40 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 158
Iscritto il: 3 lug 2018, 15:04

1
voti

[6] Re: Finder 22.32.0.230.4340 e carico AC3

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 20 mag 2020, 15:19

Dico solo che c’è un po’ di confusione nei dati anche perché AC3 e AC7b non sono la stessa cosa…. Il simbolo con il motore e il dato di 1kW però sembra inequivocabile. Comunque , come esempio, un contattore modulare da 2x25A della Schneider può comandare al massimo un piccolo motore monofase da 1.4kW
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[7] Re: Finder 22.32.0.230.4340 e carico AC3

Messaggioda Foto UtenteFabiano71 » 20 mag 2020, 16:52

MASSIMO-G ha scritto:Dico solo che c’è un po’ di confusione nei dati anche perché AC3 e AC7b non sono la stessa cosa…. Il simbolo con il motore e il dato di 1kW però sembra inequivocabile. Comunque , come esempio, un contattore modulare da 2x25A della Schneider può comandare al massimo un piccolo motore monofase da 1.4kW

Sapresti farmi alcuni esempi di contattori che possano supportare un carico come quello della pompa? Tra l’altro non avrei mai detto che un motore piccolo come questo avesse bisogno di tutto questo ambaradan per funzionare in sicurezza...
Avatar utente
Foto UtenteFabiano71
40 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 158
Iscritto il: 3 lug 2018, 15:04

1
voti

[8] Re: Finder 22.32.0.230.4340 e carico AC3

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 21 mag 2020, 10:35

Contattori a comando manuale (con levetta 1-0-AUT) vanno bene ABB EN20-20N-06 bobina a 230Vac (comando motore monofase 230V fino a 1.3 kW) o Schneider A9C21732 bobina a 230Vac (comando motore monofase 230V fino a 1.4kW)
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[9] Re: Finder 22.32.0.230.4340 e carico AC3

Messaggioda Foto UtenteFabiano71 » 21 mag 2020, 11:29

MASSIMO-G ha scritto:Contattori a comando manuale (con levetta 1-0-AUT) vanno bene ABB EN20-20N-06 bobina a 230Vac (comando motore monofase 230V fino a 1.3 kW) o Schneider A9C21732 bobina a 230Vac (comando motore monofase 230V fino a 1.4kW)

Grazie per il suggerimento, nel frattempo ho inviato lo stesso quesito al servizio tecnico ABB, Finder e Bticino. Finder mi ha risposto consigliandomi il modello 22.32.0.230.1340. ABB non ha ancora risposto mentre Bticino mi ha consigliato il modello FT1A2N230M, di cui non trovò una scheda tecnica dettagliata da nessuna parte! Assurdo, tocca fidarsi alla cieca, roba da matti.
Intanto mi ero fatto un’altra idea che secondo me risolve alla radice il problema: il mod Finder 22.34.0.230.1340 offre 4contatti no: se ne utilizzo 2 per la fase e 2 per il neutro non ottengo il risultato migliore? Considera che con la tripolare tiene 4kw per i motori...cosa ne dici? Ho trovato un prezzo molto interessante!
Avatar utente
Foto UtenteFabiano71
40 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 158
Iscritto il: 3 lug 2018, 15:04

0
voti

[10] Re: Finder 22.32.0.230.4340 e carico AC3

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 21 mag 2020, 13:49

Utilizzare i contatti in parallelo non fornisce nessuna garanzia. Basta utilizzare un contattore che viene dichiarato per un motore monofase di quella potenza.
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti