Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Filtro attivo con 3 Generatori Diesel

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] Filtro attivo con 3 Generatori Diesel

Messaggioda Foto Utentessormanni » 3 ago 2020, 7:39

Salve a tutti,
ho un impianto con 3 Diesel Generator (DG) da 120 kVA ognuno dove vorrei inserire un filtro attivo per eliminare problematiche di THD. per questo motivo avrei alcune questioni da sottoporvi:
- dato che non posso inserire 3 filtri (uno per DG) causa spazi limitati, come posso andare a misurare la corrente del DG? posso ulitizzare un TA sommatore?
- Le tensioni le posso prendere direttamente sulle sbarre?
- con un DG e 80 kW di assorbimento ho un THDv=4.5% e THDi=30% che potenza posso inserire per il filtro? Può andare bene 90kW?

Grazie per l'aiuto
Stefano
Avatar utente
Foto Utentessormanni
43 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 7 set 2009, 18:34
Località: viareggio

Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti