[1] Allacciamento MT

Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 4 nov 2020, 21:20

Buonasera,
mi è giunto il preventivo dell'Enel, mi richiede una cabina conforme al DG2092 edizione 2016, e fino a qui tutto ok. La mia domanda a mio parer banale è:
L'impianto a servizio del locale Enel - Misure devo inserirlo in progetto? cioè devo inserire in quadro una partenza per alimentare i loro locali?
Nel caso in cui la cabina sia prefabbricata e conforme alle prescrizioni Enel questa sarà già dotata delle apparecchiature necessarie?
Ho guardato nella guida di TNE ma forse mi è sfuggito..

Grazie mille a tutti e buona serata! :D :D
Avatar utente
Foto UtenteFilippo995
5 3
 
Messaggi: 49
Iscritto il: 5 apr 2020, 23:55

0
voti

[2] Re: Allacciamento MT

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 4 nov 2020, 22:35

Non devi inserire nessun quadro o interruttore per alimentare le utenze presenti nei due locali. Però devi prevedere le varie apparecchiature necessarie come da richiesta enel. Illuminazione, Iilluminazione sicurezza, prese.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
420 2 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1839
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

1
voti

[3] Re: Allacciamento MT

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 7 nov 2020, 12:06

In genere nei quadri di cabina di consegna si lascia il classico interruttore 2x10/2X16 0.03A - LUCE LOCALE ENEL-
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
13,4k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2739
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[4] Re: Allacciamento MT

Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 7 nov 2020, 23:02

MASSIMO-G ha scritto:In genere nei quadri di cabina di consegna si lascia il classico interruttore 2x10/2X16 0.03A - LUCE LOCALE ENEL-


Cioè nel quadro QGBT oltre agli interruttori per la Linea luce e linea prese della Cabina lato utente, si inseriscono altri due interruttori per la linea luce e linea prese del locale enel e del locale misure?
Avatar utente
Foto UtenteFilippo995
5 3
 
Messaggi: 49
Iscritto il: 5 apr 2020, 23:55

0
voti

[5] Re: Allacciamento MT

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 8 nov 2020, 12:53

Si in genere è cosi....spesso è solo un interruttore per il locale enel