Buongiorno, mi sorge un dubbio all'interno di un compartimento centrale termica con una potenza termica superiore ai 35KCAL kW è possibile utilizzare anche il cavo FS18OR18 od occorre necessariamente utilizzare FG16OR16?
grazie mille
grazie mille
0
voti
Dipende dalle condizioni di posa, non dalla potenza della caldaia.
FS18OR18 è isolato per 300/500 V quindi, se posato su canale o in tubo metallico, non è una conduttura di classe II e richiede il collegamento a terra.
FS18OR18 è isolato per 300/500 V quindi, se posato su canale o in tubo metallico, non è una conduttura di classe II e richiede il collegamento a terra.