[1] Obbligo modifica regolamento di esercizio produttore

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 17 mar 2021, 17:18

In un impianto di autoproduzione esistente, con n° 2 gruppi rotanti da 2 MW complessivi, con regolamento di esercizio in essere, debbo effettuare un intervento di modifica della sezione MT.
L'intervento consiste nello spostamento dei TV esistenti dallo scomparto in cui attualmente si trovano in una cella misure di nuova installazione.
I TV esistenti sono del 2013 e sono conformi alla CEI 0-16 II ediz.
Il distributore mi chiede di aggiornare il regolamento di esercizio e documentare la conformità dei TV alla CEI 0-16 III edizione, cosa che ovviamente non è possibile.
Secondo voi è motivata la richiesta, trattandosi di un impianto esistente che è rimasto sempre in produzione?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
348 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

0
voti

[2] Re: Obbligo modifica regolamento di esercizio produttore

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 19 mar 2021, 12:24

il requisito della classe 0.5/3P 5VA 8.8.7.6 della CEI 0-16 non sono mai cambiati quindi secondo me è sufficiente riportare le prestazioni dei TV (che saranno sicuramente più alte di quelle minime previste)
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: Obbligo modifica regolamento di esercizio produttore

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 19 mar 2021, 12:53

@ Massimo G

Grazie, anch'io penso che non essendo nulla cambiato sul piano delle prestazioni richieste alle apparecchiature, non dovrebbe rendersi necessaria l'aggiornamento del regolamento di esercizio.