Dimensionamento di massima di un Trasformatore Trifase a Colonne con raffreddamento in olio naturale
Sottopongo alla attenzione di tutti un foglio di calcolo, da me realizzato in EXCEL e CALC, che permette la simulazione del dimensionamento di massima di un Trasformatore Trifase a Colonne con raffreddamento in olio naturale.
Il foglio di calcolo fa riferimento, per quanto riguarda grafici tabelle e sezioni industriali al MANUALE DEL PERITO INDUSTRIALE ed.Cremonese 1989.
Inseriti i valori delle grandezze principali ai fini del calcolo, l'utente sarà in grado, mediante i risultati ottenuti, di valutare le scelte fatte e di apporre
le necessarie modifiche ai fini di una ottimizzazione delle prestazioni della macchina elettrica.
La simulazione è utile a livello didattico ma anche per avere una approssimazione "di massima", appunto, su quanto realizzabile in realtà.
Il foglio di calcolo, che sia in EXCEL oppure in CALC, è completamente GRATUITO e APERTO in ogni sua parte, non contiene MACRO ne PASSWORD. Pertanto è modificabile, aggiornabile, migliorabile e redistribuibile da parte di chi ha un po' di dimestichezza con questo tipo di programmi (EXCEL o CALC).
Sperando di aver fatto una cosa utile e interessante, eventuali critiche e suggerimenti tesi al miglioramento di questo strumento saranno benvenuti.
Grazie a tutti per l'attenzione.
Dimensionamento Trasformatore Trifase a Colonne in Olio
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
3
voti
- Allegati
-
DTTCO_2_0_1-calc.zip- Versione per LibreOffice CALC
- (849.66 KiB) Scaricato 539 volte
-
DTTCO_2_0_1-excel.zip- Versione per Microsoft EXCEL
- (589.8 KiB) Scaricato 911 volte
0
voti
Visto, non è il mio campo ma sembra interessante. Dovresti solo cambiare in qualche titolo il prefisso K in k, ad esempio ĶV o ĶW in kV e kW.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
0
voti
IsidoroKZ ha scritto:Visto, non è il mio campo ma sembra interessante. Dovresti solo cambiare in qualche titolo il prefisso K in k, ad esempio ĶV o ĶW in kV e kW.
Buon giorno IsidoroKZ, grazie per il commento e per il suggerimento. Ho già modificato e, appena capirò come sostituire i file da scaricare, sarà disponibile la loro versione aggiornata. Arrileggerci.
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)