Salve, dovrei rifare i quadro u successivo impianto elettrico di un piccolo appartamento. Avrei pensato di disporre nel quadro principale un magnetotermico come int. generale e 4/6 linee protette ognuna da adeguato magnetotermico differenziale.
La domanda che vi pongo è: premesso il giusto dimensionamento delle varie linee, da quanto devo mettere il magnetotermico "generale" considerando che la fornitura e la classica monofase 230v 3 kW in modo da poter prelevare tutta la corrente disponibile comprensiva del famoso 33% in piu erogabile dal contatore enel?
grazie anticipate
Dimensionamento magnetotermico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Facendo due conti dovrebbe bastare anche da 25a... o sbaglio? Approfitto, magnetotermico in classe c, mt/diff?
0
voti
Ciao,
il giusto dimonsionamento per poter essere definito a norma e a regola d'arte dovrebbe sempre rispettare la relazione
Ib≤In≤Iz Tale relazione è necessaria per il coordinamento dei dispositivi presenti in campo.
Dove Ib rappresenta la corrente d'impiego da utilizzare, che si calcola Potenza d'impiego/V * cosphi
Iz rappresenta la corrente ammissibile del cavo secondo tutte le caratteristiche e fattori della CEI 64-8
E quindi In rappresenterà la corrente nominale che deve avere l'interruttore da porre a protezione della linea

il giusto dimonsionamento per poter essere definito a norma e a regola d'arte dovrebbe sempre rispettare la relazione
Ib≤In≤Iz Tale relazione è necessaria per il coordinamento dei dispositivi presenti in campo.
Dove Ib rappresenta la corrente d'impiego da utilizzare, che si calcola Potenza d'impiego/V * cosphi
Iz rappresenta la corrente ammissibile del cavo secondo tutte le caratteristiche e fattori della CEI 64-8
E quindi In rappresenterà la corrente nominale che deve avere l'interruttore da porre a protezione della linea

0
voti
Ad ogni modo 3300 diviso 220 fa 15 e diviso 230 fa 14,3.
La vedo dura a far intervenire un magnetotermico da 40 A in un impianto monofase da 3 kW nominali senza danneggiare qualcosa.
La vedo dura a far intervenire un magnetotermico da 40 A in un impianto monofase da 3 kW nominali senza danneggiare qualcosa.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15300
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
0
voti
Ciccio98 ha scritto:Ciao,
Dove Ib rappresenta la corrente d'impiego da utilizzare, che si calcola Potenza d'impiego/V * cosphi
Forse
P / (V * cosfi)
Le operazioni aventi stessa priorità si eseguono nell'ordine come appaiono quindi: P / V * cosfi = (P / V) * cosfi ≠ P / (V * cosfi)
Questa comunque è la formula che gli serve per capire che corrente serve per ottenere una potenza di 3,3 kW a 230V e cosfi 0,8:
3300 / 230 / 0,8 = 17,9 A
Con un interruttore da 20 A non ha problemi
Ma se poi chiedono un aumento di potenza a 4,5kW?
4950 / 230 / 0,8 = 26,9 A
Forse un 32 A sarebbe meglio
Non può essere un sezionatore perché non sarebbe protetto dal sovraccarico visto che a monte non ha protezione e a valle ci sono presumibilmente troppi interruttori (già con 3 C16 supera i 40A)
1
voti
claudiocedrone ha scritto:Ad ogni modo 3300 diviso 220 fa 15 e diviso 230 fa 14,3.
La vedo dura a far intervenire un magnetotermico da 40 A in un impianto monofase da 3 kW nominali senza danneggiare qualcosa.
Lui sta chiedendo di un generale, sotto al quale ha 4/6 interruttori...
0
voti
Vero mi era sfuggito, scusate.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15300
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)







