Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Magnetotermici unipolari e bipolari

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Magnetotermici unipolari e bipolari

Messaggioda Foto UtenteElectricalDesign » 23 set 2021, 17:11

Ciao a tutti,
chiedo se a valle di un alimentatore switching a 24Vdc di un quadro bordo macchina ci sono casi dove non è possibile utilizzare interruttori magnetotermici unipolari (ovvero solo sul positivo e quindi con il negativo non sezionato).
Grazie
O_/ Saluti
Avatar utente
Foto UtenteElectricalDesign
38 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 24 ott 2017, 22:57

0
voti

[2] Re: Magnetotermici unipolari e bipolari

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 set 2021, 20:15

L'alimentatore è in grado di erogare la corrente necessaria al magnetotermico per intervenire in caso di corto circuito?
Che magnetotermici vorresti impiegare?

In molte applicazioni a 12 e 24 Vdc vengono impiegati ancora per la maggior parte i fusibili rapidi interrompendo solo il positivo (autoveicoli 12 e 24Vcc) o solo il negativo (impianti di alimentazione per telecomunicazioni 48Vcc) .

Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5566
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[3] Re: Magnetotermici unipolari e bipolari

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 set 2021, 20:45

Si. Vada per i fusibili, ma la domanda rimane: 2 o 1?

Non mi vengono ora in mente situazioni in cui ne servano 2.
Devi capire se è possibile che per come è installato e collegato il tutto può crearsi un percorso per la corrente parallelo a quello del cavo dove c'è il fusibile che quindi lo bypassa e rimani senza protezione.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[4] Re: Magnetotermici unipolari e bipolari

Messaggioda Foto Utenteivano » 25 set 2021, 12:50

solitamente si interrompe il positivo. come per altro si usa fare coi fusibili posti solo sul positivo.
non capisco sinceramente il significato dell'ultima risposta data. potresti spiegarti meglio?
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[5] Re: Magnetotermici unipolari e bipolari

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 25 set 2021, 14:33

Sì certo.
Supponi di mettere il fusibile sul negativo, supponi che per altri motivi inizialmente non previsti il negativo del generatore è collegato a massa, se l'utilizzatore ha il polo negativo a massa per un guasto, !a massa bypassa il fusibile.
Ciò potrebbe avvenire anche in caso di doppio guasto e sistema IT.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[6] Re: Magnetotermici unipolari e bipolari

Messaggioda Foto Utenteivano » 25 set 2021, 20:16

e da quando si mette un fusibile sul negativo? e' contro le norme tecniche e del buonsenso
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[7] Re: Magnetotermici unipolari e bipolari

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 set 2021, 21:05

ivano ha scritto:e da quando si mette un fusibile sul negativo? e' contro le norme tecniche e del buonsenso

Mi spiace contraddirti.

Pensa che tutti gli impianti di telecomunicazione sono alimentati a - 60 o -48Vcc nominali con positivo a terra e fusibili sul negativo.

Dalle sale raddrizzatori escono le barre una blu e una rossa che portano l'alimentazione a tutte le utenze. E poi si va di fusibili solo sul negativo di tutte le taglie da 1500A in giù.
Sotto i 100A si utilizzano pure i magnetotermici.
Il positivo non è sezionato in nessun punto.

Saranno ormai ben più di 100 anni che si fa così e c'è anche un motivo tecnico per farlo.

Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5566
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti