Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

2 domande di elettrotecnica

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[1] 2 domande di elettrotecnica

Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 20 feb 2022, 13:49

Salve amici buona domenica, avrei due domande:

1- Cosa succede se l’Enel mi scambia la fase col neutro in un qualche allaccio fuori la mia abitazione? I differenziali continuerebbero ugualmente a funzionare?

2- Che senso ha avere un magnetotermico 2p o 1p+N? Cioè che senso ha avere un polo o due poli protetti da corto circuito?

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteUtente01
116 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 185
Iscritto il: 16 mag 2021, 19:14

1
voti

[2] Re: 2 domande di elettrotecnica

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 20 feb 2022, 14:21

1. Scambiando la fase con il neutro, il differenziale funziona in ogni caso. La stampigliatura "L" ed "N" che si può trovare sull'involucro dell'interruttore è riferita solo alla parte magnetotermica (frequentemente il differenziale e il magnetotermico condividono lo stesso involucro, pur avendo funzioni diverse).

2. I magnetotermici con due poli protetti sono adatti per le forniture bifase e gli impianti IT. Per le forniture fase + neutro è sufficiente il tipo "1P+N", in quanto tutta la corrente che scorre nel conduttore di fase passa anche nel conduttore di neutro. Se metti un interruttore "2P" dove basta il tipo "1P+N" non succede nulla, anzi avrai una protezione ridondante (generalmente ad un costo superiore).
Vedi anche qui.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[3] Re: 2 domande di elettrotecnica

Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 20 feb 2022, 14:31

Grazie Franco, e se invece scambio fase con neutro in un magnetotermico 1p+N? Si rischia di non aver intervento in caso di corto o sovraccarico?
Avatar utente
Foto UtenteUtente01
116 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 185
Iscritto il: 16 mag 2021, 19:14

3
voti

[4] Re: 2 domande di elettrotecnica

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 20 feb 2022, 14:54

Se la protezione è solo sul neutro, si rischia che l'interruttore magnetotermico non intervenga nel caso in cui vi sia una corrente (superiore alla taratura del magnetotermico) che attraversa la fase ma non il neutro, ad esempio nel caso di una corrente di guasto tra fase e terra (in tal caso, tuttavia, interverrebbe il differenziale a monte, sempre che sia presente e funzionante).
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

1
voti

[5] Re: 2 domande di elettrotecnica

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 feb 2022, 14:58

In assenza di guasto verso terra la corrente nei due conduttori ("fase" e "neutro") ha lo stesso valore, quindi la protezione funziona lo stesso.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16


Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti