avrei un dilemma in merito alla redazione della di.co di un impianto elettrico realizzato all'interno di un container.
L'impianto realizzato è un TN-S da 350 kW alimentato da linea proveniente da un impianto di produzione di energia. Ovviamente la linea di collegamento non è a spina e tantomeno non si può intendere il container come unità mobile dato che una volta posizionato resta effettivamente la ed è al servizio dell'edificio. Per cui che c'è da fare la di.co son quasi sicuro.
Il problema è che tale container potrebbe, come no, essere spostato in luoghi diversi (ovviamente non spesso). Ed attualmente verrà consegnato al cliente senza sapere dove poi verrà posizionato.
La mia domanda è:
1) Ho ragione nel ritenere che serve la di.co?
2) Se si quale indirizzo di installazione indico?
Grazie a tutti