[1] Ambiente marcio

Messaggioda Foto Utentesimp » 10 mag 2022, 11:46

Buongiorno
Presso un cliente in un magazzino del prodotto finito ho la situazione esposta in figura.
In pratica ci sono degli scaffali dei prodotti e sopra questi ad una distanza di circa 50cm le lampade ordinarie collegate alle cassette di derivazione con cavo FG7OR .
Il cavo dalla scatola esce con pressacavo PG e va alla lampade. Oppure in alcuni casi la dorsale arriva in prossimità della scatola di derivazione con cavo in tubo e entra in quest'ultima con pressacavi e non con tubo-scatola.
E' ammessa questa posa dei cavi senza tubo negli ambienti marci?
Grazie
Allegati
1.png
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[2] Re: Ambiente marcio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 mag 2022, 12:03

Conduttura di tipo C1, cavo multipolare con conduttore di protezione.