Salve, se un impianto ha 16 kWp di moduli e due inverter trifasi ( uno da 8 kW ibrido e uno da 6 kW non ibrido), la potenza richiesta in immissione va richiesta di 14 kW oppure di 16 kW ?
Gli inverter alla potenza nominale tagliano ?
Le sezioni di impianto, dipendono dal numero di contatori M2 ? Quindi anche se ho due inverter ma un solo contatore M2 ho una sezione unica giusto ?
Grazie
Impianto FV 16 kW
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Esattamente, se il numero di pannelli collegati ad un inverter sono di potenza più alta rispetto a quella che l'inverter può erogare in AC, lui erogherà quella potenza lì... quindi se sotto ogni inverter c'è più di 8 e 6 kW questi genereranno rispettivamente quei valori.
Per il contatore M2 si, hai solo una sezione
Per il contatore M2 si, hai solo una sezione
1
voti
La potenza richiesta in immissione non dipende solo dalla potenza di produzione, ma anche da quella assorbita dalla rete dell'utente.
Se ad es. avessi 4kW sempre (SEMPRE) accesi potresti richiedere 10 kW (8+6-4) in immissione.
Se ad es. avessi 4kW sempre (SEMPRE) accesi potresti richiedere 10 kW (8+6-4) in immissione.
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)