Messaggioda Foto Utentesimp » 27 giu 2022, 9:36

Buongiorno a tutti.
Devo quotare la realizzazione di impianti di diffusione sonoro di allarme (EVAC).
Le scatole di derivazione per i singoli proiettori possono essere le normali scatole da esterno in PVC con morsetti ceramici o è necessario prevedere scatole anch'esse resistenti al fuoco?
Grazie in anticipo
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[2] Re: Derivazioni impianti EVAC

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 giu 2022, 9:39

Se è una linea che deve attraversare un comparto antincendio metterei la scatola resistente al fuoco, se è la derivazione per un altoparlante nello stesso comparto ritengo più che sufficienti i morsetti ceramici