[1] Pompa di calore e differenziali tipo A

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 12 ott 2022, 8:43

buongiorno a tutti
in un paio di impianti elettrici realizzati per le parti comuni condominiali, il riscaldamento è fatto con una pompa di calore trifase.

L'amministratore mi chiede di sostituire i magnetotermici e differenziali di tipo AC con altrettanti di tipo A
Questo perché vi sono stati guasti alle pompe di calore.

Premesso che quando è stato realizzato l'impianto elettrico delle parti comuni, NON erano previste pompe di calore.
Non contesto la richiesta di inserire differenziali di tipo "A", ma non sono convinto che questo eviti i guasti alle schede elettroniche delle pompe di calore

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[2] Re: Pompa di calore e differenziali tipo A

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 ott 2022, 9:06

Anche io non vedo come un differenziale A invece che AC potrebbe ridurre le probabilità di guasto.
Unica cosa che mi viene in mente: AC (non perché è AC) interviene a sproposito e queste ripetute aperture con relative sovratensioni di manovra danneggiano la scheda.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Pompa di calore e differenziali tipo A

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 12 ott 2022, 9:37

Goofy ha scritto:Anche io non vedo come un differenziale A invece che AC potrebbe ridurre le probabilità di guasto.
Unica cosa che mi viene in mente: AC (non perché è AC) interviene a sproposito e queste ripetute aperture con relative sovratensioni di manovra danneggiano la scheda.


Giusta ipotesi, ma a quanto pare il guasto alle pompe di calore è successo durante un periodo di temporali :roll:
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

2
voti

[4] Re: Pompa di calore e differenziali tipo A

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 12 ott 2022, 9:50

Solito errore da persona inesperta (chi ti ha fatto la richiesta): pensa che il differenziale faccia da scaricatore di sovratensione.
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
502 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 606
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

1
voti

[5] Re: Pompa di calore e differenziali tipo A

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 ott 2022, 10:45

ci vogliono gli spd, prova a spiegargli per bene la situazione