[1] Dispersore a contatto con acqua di mare

Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 14 dic 2022, 21:29

Buongiorno a tutti, devo fare un dispersore a pochi metri dal bagnasciuga, il dispersore costituito dai ferri di armatura di un plinto in calcestruzzo sarà posto sotto il livello di marea. Il conduttore di collegamento ( che potrebbe essere ancora dispersore perché a contatto con il terreno, entrerà anch'esso in contatto con acqua salata ( forse in maniera permanente ), l'installatore proponeva corda in rame nuda ma la cosa non mi convince ed opterei per INOX AISI 316 ( però l'installatore rogna per lo sbatti di trovare il materiale ), che ne pensate? Proposte?.
PS: il dispersore ed il giunto tra cavo e ferri d'armatura necessariamente non sarà ispezionabile ( viene ad essere inglobato in una platea in calcestruzzo ).
Potrei avere problemi di corrosione per diversi potenziali redox ferro-rame?

Grazie.
Avatar utente
Foto UtenteFa1000
75 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 74
Iscritto il: 11 lug 2018, 19:12

0
voti

[2] Re: Dispersore a contatto con acqua di mare

Messaggioda Foto Utentegiuspier » 15 dic 2022, 21:14

Se la Gabbia non è ispezionabile, ritengo che, ad intervalli regolari,
vadano saldate ad essa varie Bandelle inox che raggiungano Nodi ispezionabili
e sezionabili verso ll' Anello Equipotenziale che li unisce.
(tutto inox, Nodo, bulloni e Conduttore).
-
Giunzione Rame - Inox ispezionabile sopra livello terreno.
-
Buona notte !