Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Analisi di un guasto

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Analisi di un guasto

Messaggioda Foto Utenteadmin » 2 feb 2023, 13:11

Dopo tanti anni di esercizi di elettrotecnica, che ora sto per dimenticare, e poca pratica, devo aggiungere, non riesco a schematizzare bene un impianto per spiegare un guasto.
Su una fase in una distribuzione civile trifase, è stato montato un apparecchietto di misura dando alimentazione ai morsetti sbagliati. L'apparecchio è esploso e sono intervenuti sia il magnetotermico interessato dall'errore di montaggio, che il magnetotermico generale immediatamente a valle del contatore, il primo un 16 A curva C, il secondo un 25 A sempre curva C. Selettività parziale OK, ma non è questo ciò che mi assilla.
Purtroppo non è bruciato solo l'apparecchietto, ma anche un alimentatore per domotica inserito su una fase diversa. Un'idea un po' ce l'ho di cosa possa essere successo, cioè una sovratensione per il cortocircuito fase neutro sull'altra fase dopo la bruciatura dei componenti maltrattati, ma pensavo che l'immediato intervento dei magnetotermici potesse evitare guai su apparecchiature installate sulle altre fasi.
E' successo anche a qualcuno di voi?
Avete spiegazioni diverse dalla mia?
Avatar utente
Foto Utenteadmin
190,4k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11707
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[2] Re: Analisi di un guasto

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 feb 2023, 14:20

Non mi è mai capitato e non sono preparato, ma
admin ha scritto:l'immediato intervento dei magnetotermici potesse evitare guai su apparecchiature installate sulle altre fasi.

chiedo a chi ne sa di più se la rapida apertura potrebbe causare una "sovratensione di manovra".
Lo spostamento del neutro per il guasto dovrebbe invece essere troppo breve per causare danni.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
10,4k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4101
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Analisi di un guasto

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 feb 2023, 16:21

Non so rispondere così su due piedi.

Posso raccontare però un'esperienza della scorsa settimana (situazione simile).
A monte di un interruttore magnetotermico-differenziale di un impianto trifase i conduttori sono stati disposti da sinistra verso destra (L1, L2, L3, N).
A valle del medesimo sono stati disposti da destra verso sinistra (N, L3, L2, L1).

A valle è presente un impianto FV, inverter bruciato (le tensioni L2-N ed L3-N sono diventate 400 V).
Nessun danno (apparentemente) ad altri apparecchi.

Il magnetotermico è intervenuto (probabilmente perché si è bruciato un varistore e l'inverter era in corto).

So di non essere molto d'aiuto :oops:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
4.589 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3312
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[4] Re: Analisi di un guasto

Messaggioda Foto Utentearabofenice » 3 feb 2023, 23:13

Sarebbe possibile aprire l'alimentatore dell'attuatore o del dispositivo domotico che si è guastato?
Il dispositivo dovrebbe aver avuto un bassissimo livello di immunità e di tenuta per essersi guastato per una sovratensione dovuta per la commutazione di guasto da cortocircuito e mi domando quanto può essere stata elevata questa sovratensione?
Professore le chiedo scusa di non aver risposto al vostro quesito e di aver incrementato le domande
Avatar utente
Foto Utentearabofenice
75 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56

0
voti

[5] Re: Analisi di un guasto

Messaggioda Foto Utentemk66 » 4 feb 2023, 12:24

Mi chiedevo se l'interruttore magnetotermico intervenuto sul guasto fosse bipolare o a neutro passante?

Una situazione simile l'ho vista in passato in una palazzina uffici dello stabilimento in Serbia, ed era risultato che l'arrivo era trifase con neutro (con un interruttore generale quadripolare, esplicitamente richiesto visto che in ogni caso abbiamo dovuto trasformare l'impianto esistente TN-c in un impianto TN-s, più occidentale forse, ma meglio gestibile dai tecnici di quella fabbrichetta semi sconosciuta alla periferia sud della mia Torino), ma la distribuzione era tutta monofase, però le fasi erano protette da interruttori non bipolari ma a neutro passante e, nel caso, c'era stato un guasto che ha interessato una fase e il neutro, ma la corrente di guasto, prima di rientrare sul neutro del generale, si è propagata sul neutro di tutti gli altri circuiti (monofasi ma a neutro passante) e ha fatto parecchi danni su tutte le apparecchiature collegate prima dell'intervento del generale, che era l'unico che ha interrotto anche il neutro.
Avatar utente
Foto Utentemk66
550 2 8
Expert
Expert
 
Messaggi: 198
Iscritto il: 13 ago 2007, 19:32

0
voti

[6] Re: Analisi di un guasto

Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 feb 2023, 13:12

L’interruttore immediatamente a monte del guasto è 1P+N come quello a protezione dell’alimentatore sull’altra fase. Il generale a monte di tutto l’impianto è quadripolare
Avatar utente
Foto Utenteadmin
190,4k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11707
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[7] Re: Analisi di un guasto

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 feb 2023, 13:39

Io sono un grandissimo ignorante in materia, ma se vi è stato un corto fase neutro, poiché le tensioni concatenate continuano ad essere sostenute dal generatore le tensioni fase neutro delle altre fasi non coinvolte si saranno spostate verso la tensione concatenata, superando quindi notevolmente i valori previsti per le apparecchiature monofase, da cui i vari disastri.
Gli interruttori automatici sulle altre fasi (con 1 polo o anche 2 poli protetti), leggendo la corrente e non la tensione, non possono intervenire se non (eventualmente) dopo la frittura.
Non sono così sicuro che un rele di massima tensione farebbe in tempo a salvare l'apparecchio.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
2.760 4 4 9
Master
Master
 
Messaggi: 2654
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[8] Re: Analisi di un guasto

Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 feb 2023, 14:36

Ok, è vero che per la durata del guasto tra fase e neutro su una fase, nelle altre fasi la tensione tende ad avvicinarsi alla concatenata, ma l’interruttore interviene in poche decine di millisecondi. Possibile che un alimentatore non riesca a sopportare quella sovratensione per quel tempo?
Avatar utente
Foto Utenteadmin
190,4k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11707
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

1
voti

[9] Re: Analisi di un guasto

Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 feb 2023, 14:53

admin ha scritto:Possibile che un alimentatore non riesca a sopportare quella sovratensione per quel tempo?

I dispositivi elettronici di protezione dalle sovratensioni sono molto più veloci di interruttori, fusibili & c.
Talvolta però basta sostituire il componente esploso e magari qualche fusibile interno collegato perché il tutto torni a funzionare.
Avatar utente
Foto Utenteedgar
9.186 3 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4728
Iscritto il: 15 set 2012, 22:59

1
voti

[10] Re: Analisi di un guasto

Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 feb 2023, 15:07

Come dice anche edgar, i tempi di interventi di TVS, transil o trisil, se presenti, di solito sono dell'ordine dei microsecondi, per cui ora che scatta l'interruttore di protezione, il fusibile dell'alimentatore elettronico si e' gia bruciato (e qualche volta si bruciano pure le NTC in serie che limitano i picchi di corrente all'accensione, e lo stesso TVS, mentre tante volte nel caso dei trisil quelli resistono e basta sostituire il fusibile, negli altri casi serve anche controllare il resto, ma in molti casi i componenti dopo quelli sono stati protetti ed il tutto e' riparabile abbastanza facilmente)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Avatar utente
Foto UtenteEtemenanki
4.655 3 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 3206
Iscritto il: 2 apr 2021, 23:42
Località: Dalle parti di un grande lago ... :)

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti