Calcolo caduta tensione cavi solari

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] Calcolo caduta tensione cavi solari

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 4 mar 2023, 13:52

Buongiorno, vorrei esporre dei dubbi in merito al calcolo della caduta di tensione relativa al collegamento pannelli fotovoltaici-inverter che viene eseguito nel quaderno 10 della ABB (è facilmente reperibile in rete).

Allego screenshot dei calcoli riportati in tale quaderno. Le lunghezze L2 ed L3 dei tratti specificati sono moltiplicate per 2 in quanto coinvolgono sia cavo rosso che nero? perché invece L1 non si moltiplica per 2 (i pannelli sono connessi tra loro in serie sempre con i cavi rosso e nero)?
Allegati
esempio.png
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

0
voti

[2] Re: Calcolo caduta tenione cavi solari

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 mar 2023, 13:58

perché invece L1 non si moltiplica per 2 (i pannelli sono connessi tra loro in serie sempre con i cavi rosso e nero)?

Due pannelli sono connessi in serie con un solo cavo.
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6696
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

0
voti

[3] Re: Calcolo caduta tenione cavi solari

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 mar 2023, 16:19

La lunghezza L1 presumibilmente è intesa come la lunghezza complessiva dei cavi dei pannelli, mentre L2 la distanza quindi per ottenere la lunghezza dei cavi moltiplica per 2 perché c'è andata e ritorno.

La formula del ∆U% è sbagliata (* al posto di +), ma nell'esempio la scrive corretta.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[4] Re: Calcolo caduta tenione cavi solari

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 4 mar 2023, 18:55

GioArca67 ha scritto:La lunghezza L1 presumibilmente è intesa come la lunghezza complessiva dei cavi dei pannelli, mentre L2 la distanza quindi per ottenere la lunghezza dei cavi moltiplica per 2 perché c'è andata e ritorno.

La formula del ∆U% è sbagliata (* al posto di +), ma nell'esempio la scrive corretta.

L1 viene posto pari a 1 m nell'esempio in questione e come dici tu intenderà la lunghezza totale dei cavi di collegamento dei pannelli ossia 0,5 m per il cavo rosso e 0,5 m per il cavo nero.

Ovviamente conviene fare il calcolo della caduta di tensione relativa alla stringa più distante dall'inverter perché se risulta inferiore o al max pari al 2% risulta verificata anche per le altre stringhe che compongono il generatore ftv?
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

0
voti

[5] Re: Calcolo caduta tenione cavi solari

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 7 mar 2023, 13:27

Blaster ha scritto:
GioArca67 ha scritto:Ovviamente conviene fare il calcolo della caduta di tensione relativa alla stringa più distante dall'inverter perché se risulta inferiore o al max pari al 2% risulta verificata anche per le altre stringhe che compongono il generatore ftv?


Ovviamente.

Io contengo la caduta di tensione all'1% (scelta personale).

Saluti
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[6] Re: Calcolo caduta tensione cavi solari

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 mar 2023, 14:06

Anche io non salgo oltre l'1% mantenendomi più che altro verso lo 0,5%
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[7] Re: Calcolo caduta tenione cavi solari

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 7 mar 2023, 21:12

Danielex ha scritto:
Blaster ha scritto:
GioArca67 ha scritto:Ovviamente conviene fare il calcolo della caduta di tensione relativa alla stringa più distante dall'inverter perché se risulta inferiore o al max pari al 2% risulta verificata anche per le altre stringhe che compongono il generatore ftv?


Ovviamente.

Io contengo la caduta di tensione all'1% (scelta personale).

Saluti

Nel caso che sto analizzando, considerando una sezione pari a 4 mm2 (pari a quella dei cavi di collegamento dei pannelli) con l'equazione riportata nell'immagine che ho postato, ottengo una caduta di tensione percentuale pari a circa 0,7% per cui sono ben al di sotto del 2% e sotto l'1% da te consigliato.

Grazie per le dritte.
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07


Torna a Energia e qualità dell'energia