Salve per un impianto FV da 6 kW monofase l'autotest dell'inverter da questi valori:
81>S2 - 1s
81<S2 - 4s
ma a me risulta che debbano essere
81>S2 - 0,1s
81<S2 - 0,1s
e infatti la CEI 0-21 scrive questi valori ma con un'opzione
Voi sapete dirmi se sono corretti i primi valori che ho scritto?
grazie

cei 0-21.jpg
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Soglie SPI per imp. FV

Messaggioda Foto Utentefirefox » 13 mar 2023, 11:43

Duracell ha scritto:Salve per un impianto FV da 6 kW monofase l'autotest dell'inverter da questi valori:
81>S2 - 1s
81<S2 - 4s
ma a me risulta che debbano essere
81>S2 - 0,1s
81<S2 - 0,1s
e infatti la CEI 0-21 scrive questi valori ma con un'opzione
Voi sapete dirmi se sono corretti i primi valori che ho scritto?
grazie

cei 0-21.jpg

I valori 81>S2 - 1s 81<S2 - 4s per la norma cei 0-21 sono corretti ma sul portale e distribuzione non possono essere inseriti perché compare il messaggio di errore superano il range consentito del tempo di intervento.
Non so come mai non sia stato aggiornato il portale in tal senso.
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[3] Re: Soglie SPI per imp. FV

Messaggioda Foto UtenteFraHD » 14 mar 2023, 18:47

Buongiorno a tutti,

sinceramente a me risulta che ad oggi la configurazione da utilizzare dipende da quanto comunicato dal distributore con l'utilizzo della configurazione comando locale + comando esterno.

Sempre da quanto sto vedendo in questo periodo, mi pare valga ancora il "periodo di transizione" e quindi valgono le soglie restrittive, cioè 0,1 s