Non mi è chiaro del perché in una rete bt esercita a neutro isolato (IT) evolvente in sistema TN-S a seguito di primo guasto a terra la verifica dell'impedenza dell'anello di guasto debba essere fatta mediante la seguente formula:
Z<=Uo/2*Ia
In particolare non mi è chiaro il fattore 2.
Grazie mille.
Rete bt IT - Doppia guasto a terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
jhonny ha scritto:In particolare non mi è chiaro il fattore 2.
In caso di primo guasto l'impedenza del circuito cambia a seconda di dove c'è il guasto.
Non sapendo quanto diventa, la norma divide per 2
P.S. vedi pag 27
- Allegati
-
Lez21 - Misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti.pdf- (369.85 KiB) Scaricato 121 volte