[1] Illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 28 lug 2023, 16:57

Buongiorno a tutti,
si ha un grande magazzino con notevole quantità di lampade di emergenza - circa 90 - (autoalimentate - tipo led - SE), dove per comodità l'impresa vorrebbe distribuire tali lampade su tre fasi protette direttamente da unico interruttore quadripolare.

Secondo voi potrebbero esserci controindicazioni ai fini:
protezione guasti elettrici (sistema TT o TN-S da confermare)?
obbligo di sezionamenti parziali per effettuare prove periodiche?
prevenzione incendi (selettività particolari)?

Grazie e buon lavoro
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51

0
voti

[2] Re: Illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 lug 2023, 18:01

Per la protezione delle condutture valgono le regole generali, non vedo nulla di particolare se non l'aspetto manutentivo ed economico di utilizzare 90 apparecchi autoalimentati. :mrgreen:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[3] Re: Illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 lug 2023, 20:01

A quanto detto da Foto UtenteMike aggiungo che bisogna fare attenzione che nel caso di apertura per guasto di una linea luci intervengano quelle di emergenza di quella zona. Non è difficile ma mi sembra una complicazione inutile.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 29 lug 2023, 10:01

L'interruttore trifase per luce di emergenza sarà collegato direttamente a valle del generale luci ordinarie, oppure lo si farà intervenire utilizzando un apposito relè.

Grazie ancora per il vs parere