[1] Impianto FV a terra e cavi CPR

Messaggioda Foto UtenteFeWatt » 24 set 2023, 16:57

Buongiorno a tutti

in un parco FV a terra avente come "costruzioni" solo 2 cabine MT/BT e 1 cabina di consegna è possibile secondo voi usare cavi non CPR come i vecchi ARG7 o FG7
La presenza di persone è remota e ridotta solo al personale di manutenzione

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteFeWatt
5 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 23 apr 2013, 7:08

0
voti

[2] Re: Impianto FV a terra e cavi CPR

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 set 2023, 17:41

Discutibile, ma propendo per l'applicazione del CPR.
Ma i cavi sono già stati posati o comperati? Perché altrimenti è inutile perdere tempo a discutere.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
13,4k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5341
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Impianto FV a terra e cavi CPR

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 set 2023, 19:08

Giusta l'osservazione di Foto UtenteGoofy, anche se io sarei più flessibile.
La cabina è formalmente un edificio: Cavi CPR.
Ma qual è il vero maggiore rischio di incendio in una cabina MT/BT?
Senza dimenticare che i cavi con isolante in gomma G7 sono non propaganti l’incendio secondo CEI 20-22 II.
Per altro non è l'impianto al servizio della cabina, ma di fatto il viceversa, la cabina al servizio dell'impianto.
Altra osservazione: i cavi di media del Distributore sono CPR?
Cioè formalmente occorrerebbero, sostanzialmente no.
Se decidi per cavi G7 che almeno siano in fasci sufficientemente piccoli.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
3.872 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 3777
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[4] Re: Impianto FV a terra e cavi CPR

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 set 2023, 19:45

GioArca67 ha scritto:
Ma qual è il vero maggiore rischio di incendio in una cabina MT/BT?


Il rischio di incendio non c'entra, nel senso che un cavo CPR (come ad esempio l'H07RN-F) può avere caratteristiche di emissione peggiori rispetto ai vecchi cavi "non CPR" (come gli FG7OM1, e probabilmente anche gli FG7OR)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
13,4k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5341
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Impianto FV a terra e cavi CPR

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 set 2023, 20:26

Mica ho mai capito perché hanno proceduto a certificare quel cavo, in Eca per altro, e non altri tipo proprio l'FG7OR.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
3.872 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 3777
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[6] Re: Impianto FV a terra e cavi CPR

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 set 2023, 20:45

Probabilmente l'H07RN-F aveva già in origine le caratteristiche richieste per la classe E; all'FG7OR mancava qualcosina per la classe C, la modifica apportata alle mescole ha portato al cambio del nome.
Il CPR non comporta caratteristiche migliori dei cavi, ma li suddivide in classi in modo da avere dei riferimenti stabili.
I cavi sul confine di categoria o li declassavano o li cambiavano per fargli fare il passaggio alla classe superiore.

Ora quando non ci sono particolari requisiti di comportamento al fuoco si può usare un cavo che sotto quell'aspetto è merda, ma merda certificata, ed è invece vietato usare un cavo migliore non certificato.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
13,4k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5341
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[7] Re: Impianto FV a terra e cavi CPR

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 set 2023, 21:53

Appunto, lo mettevano in classe Dca e tanti saluti.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
3.872 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 3777
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

1
voti

[8] Re: Impianto FV a terra e cavi CPR

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 set 2023, 0:07

FeWatt ha scritto:Buongiorno a tutti

in un parco FV a terra avente come "costruzioni" solo 2 cabine MT/BT e 1 cabina di consegna è possibile secondo voi usare cavi non CPR come i vecchi ARG7 o FG7
La presenza di persone è remota e ridotta solo al personale di manutenzione

Grazie


Tecnicamente parlando sì, ma burocraticamente parlando corri un rischio che non vale la pena correre.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,9k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16489
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[9] Re: Impianto FV a terra e cavi CPR

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 set 2023, 9:16

GioArca67 ha scritto:Appunto, lo mettevano in classe Dca e tanti saluti.


Visto che comunque ci sono applicazioni dove servono gli FG16OR e altre che richiedono gli H07RN-F, risulterà non conveniente tenere in produzione e in magazzino un terzo cavo.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
13,4k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5341
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16