Salve a tutti.
Scusate la domanda piuttosto banale, ma dopo aver visto un quadro con un differenziale a monte di 8 magnetotermici, volevo togliermi questa curiosità.
Parlando di quadri elettrici civili, conoscevo già la regola sul dimensionamento del differenziale, cioé che dovrebbe avere una tenuta in corrente pari alla somma dei magnetotermici a valle dello stesso.
Ma se in un normale impianto, con 3 kW di potenza impegnata, ci metto ad esempio 3 MT da 16A e 1 da 10A, perché ci devo mettere un differenziale da 58A (se esiste), quando se supero i 16A su una linea, scatta già l'MT? E se supero i 3 kW (cioé neanche 15A), mi staccano la corrente?
Non basterebbe che il differenziale sia leggermente superiore al MT più capace?
Domanda su differenziali
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Se parliamo di abitazione civile, dove si può arrivare a 6 kW, il generale del quadro dovrebbe essere da 32A ed il differenziale da 40A. Sotto il differenziale tutti i magnetotermici che vuoi
1
voti
sakuragi ha scritto:Parlando di quadri elettrici civili, conoscevo già la regola sul dimensionamento del differenziale, cioé che dovrebbe avere una tenuta in corrente pari alla somma dei magnetotermici a valle dello stesso.
Non basta, il differenziale deve essere protetto anche dal cortocircuito e questo è possibile solo da un dispositivo di protezione a monte.
sakuragi ha scritto:Ma se in un normale impianto, con 3 kW di potenza impegnata, ci metto ad esempio 3 MT da 16A e 1 da 10A, perché ci devo mettere un differenziale da 58A (se esiste), quando se supero i 16A su una linea, scatta già l'MT? E se supero i 3 kW (cioé neanche 15A), mi staccano la corrente?
Il differenziale deve avere una corrente nominale pari o superiore alla corrente massima dei dispositivi MT a valle, in questo caso sarebbe 63A, ma manca sempre la protezione dal cortocircuito a monte. Meglio quindi installare dispositivo MT a monte, per esempio da 32A che corrisponde a massimo 6 kW+10%, così proteggi anche il differenziale puro (da 32A) dalle sovracorrenti e dal cortocircuito.
sakuragi ha scritto:Non basterebbe che il differenziale sia leggermente superiore al MT più capace?
No, si deve considerare la situazione peggiore, ovvero la somma delle correnti nominali di tutti i dispositivi MT a valle, indipendentemente dal carico massimo prelevabile.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
2
voti
Il motivo è che non puoi affidarti allo sganciatore elettronico del distributore per proteggere il tuo impianto.
Tu non sai come è programmato e il distributore non ti dà garanzia di funzionamento e non ti comunica la curva di intervento tempo-corrente.
Tu non sai come è programmato e il distributore non ti dà garanzia di funzionamento e non ti comunica la curva di intervento tempo-corrente.
0
voti
Mike ha scritto: Meglio quindi installare dispositivo MT a monte, per esempio da 32A che corrisponde a massimo 6 kW+10%, così proteggi anche il differenziale puro (da 32A) dalle sovracorrenti e dal cortocircuito.
Avevo omesso il generale perché credevo fosse ininfluente, ma da quello che hai scritto qui, e da quello che ha scritto l'utente sopra, mi sembra di capire che in presenza di questo, il differenziale può essere anche più basso della somma degli MT.
Corretto?
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)




