Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Nuovo impianto - terra esistente

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Nuovo impianto - terra esistente

Messaggioda Foto UtenteMichelezx » 28 ott 2023, 0:20

Salve,
sto progettando gli impianti elettrici (Pcontrattuale 150kW) di una porzione di un grande fabbricato esistente (Pcontrattuale 70kW).
Gli impianti, a parte la cabina elettrica comune, saranno separati e avranno due contatori separati.

Dovrò posare n.ro 4 cavi unipolari con guaina FG16M16 (3 cavi per fase 1x300mmQ + neutro 1x150mmQ) in una tubazione esistente da avanquadro a quadro generale.

Attualmente vicino al mio nuovo quadro generale ci sono dei pozzetti con dei picchetti esistenti collegati ad una rete di terra in corda nuda 1x50mmQ.

Normativamente per ogni edificio (il mio caso) la rete di terra deve essere unica e di conseguenza devo collegarmi a quella esistente.

Con quanti cavi e di quale sezione vi colleghereste dal collettore principale, area quadro generale, all'impianto esistente?

Teoricamente la normativa 64-8 sezione 543.1.2 la sezione dovrebbe essere logicamente 1/2 della fase (e nel mio caso sarebbe 1x150mmQ) ma viene indicato subito dopo che negli impianti TT il conduttore di terra puà avere una sezione nominale di 25mmQ (cavo in rame).

A me, per esperienza, mi sembra troppo fare un collegamento tra il mio nuovo impianto e la rete di terra esistente con cavo 150mmQ e mi sembra sottodimensionato collegare lo stesso con cavo 1x25mmQ.

A voi è mai capitato?
Come vi comportereste?
Avatar utente
Foto UtenteMichelezx
3 4
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 20 ott 2014, 10:44

0
voti

[2] Re: Nuovo Impianto - Terra Esistente

Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 28 ott 2023, 9:49

Come vi comportereste?


Seguendo pedessequamente la normativa

Nel caso di normative in contrasto seguire sempre quella che prevede l'uso di componenti dalle prestazioni meno permissive (nel tuo caso sezioni più grosse rispetto quelle ridotte)

Nessuno ti contesterà la presenza di un 150mmq, qualcuno potrebbe sollevare eccezioni nel caso ci fossero 25mmq, specie nel caso in futuro si verificassero problemi

K
Avatar utente
Foto UtenteKagliostro
6.396 4 5 7
Master
Master
 
Messaggi: 4830
Iscritto il: 19 set 2012, 11:32

1
voti

[3] Re: Nuovo Impianto - Terra Esistente

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 ott 2023, 11:36

Prima del 543.1.2 c'è l'articolo 543.1.1 che indica come calcolare la sezione minima.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Nuovo Impianto - Terra Esistente

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 28 ott 2023, 11:47

Michelezx ha scritto:Come vi comportereste?

adottando la sezione di 25 mm², come consentito dalla norma.
Per tranquillizzarti sulla validità di tale scelta è opportuno capire la ratio che sta dietro alla decisione del normatore di prevedere una sezione del conduttore di terra limitato a 25 mm². In un sistema TT la corrente di guasto verso terra è limitata dalla somma dei valori della resistenza di terra dell'utente e di quella del neutro, questo anche prescindendo, nel caso peggiore, dal mancato intervento delle protezioni differenziali.
Una sezione maggiore non porterebbe alcun vantaggio, per contro solo un aggravio di costo.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[5] Re: Nuovo impianto - terra esistente

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 31 ott 2023, 8:58

Michelezx ha scritto:
Teoricamente la normativa 64-8 sezione 543.1.2 la sezione dovrebbe essere logicamente 1/2 della fase (e nel mio caso sarebbe 1x150mmQ) ma viene indicato subito dopo che negli impianti TT il conduttore di terra puà avere una sezione nominale di 25mmQ (cavo in rame).


25 mm2 se in rame e di 50 mm2 se in acciaio zincato se si tratta ci corda nuda installata a vista,
se invece corda nuda interrata (svolge anche la funzione di dispersore) 35 mm2 se in rame 50 mm2 se in acciaio zincato.
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti