Buongiorno, volevo chiedere una semplice cosa che per voi sarà banale ma sento pareri discordanti e vorrei capire dove sta l'info esatta. Dunque, sul tetto di un capannone che sarà realizzato si dovrà installare un impianto fotovoltaico. La fornitura di energia elettrica avverrà in media tensione in quanto la potenza impegnata supera i 100 kW. La domanda è questa: l'impianto fotovoltaico sarà pari a 99 kWp quindi sento alcuni dire che l'impianto va installato seguendo la CEI 016 altri la CEI 021 perché l'impianto è sotto i 100 kWp. Ma non dovrei seguire la CEI 016 e mettere la protezione di interfaccia programmata appunto secondo la CEI 016 e prelevare i segnali dai TV di cabina? Grazie in anticipo a chiunque voglia aiutarmi
0
voti
ithanith ha scritto: Ma non dovrei seguire la CEI 016 e mettere la protezione di interfaccia programmata appunto secondo la CEI 016 e prelevare i segnali dai TV di cabina?
Per gli utenti attivi connessi in MT con potenza complessiva dei gruppi di produzione fino a 30 kW non si applica la norma CEI 0-16, ma la norma CEI 0-21 indipendentemente dalla potenza contrattuale disponibile.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17002
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Ok.l'impianto fotovoltaico è pari a 99 kWp, sono in media, applico CEI 016. Se l'impianto fosse stato sotto i 30 kWp CEI 021. Perfetto!! Chiaro e conciso come sempre. Siete grandi.
Grazie mille!
Grazie mille!
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)